www问答网
所有问题
当前搜索:
电气火灾监控探测器安装在哪里
...2013)要求,剩余电流式
电气火灾监控探测器
应设置在( )。
答:
【答案】:C 根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—20139.2.1,剩余电流式
电气火灾监控探测器
应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。本题答案为C。
电气火灾监控
设备到电气
监控探测器
布线
答:
1电气火灾监控设备置于配电柜内部的安装一般新工程在各楼层均设有专门楼层配电柜
,可将探测控制器放在配电柜内,需与导电母线保持适当距离(越远越好),再将剩余电流互感器安套在电源母线上,确认固定牢靠,探测控制器与互感器之间的连线,应采用屏蔽导线。2电气火灾监控设备置于配电柜外部的安装配电柜外安...
(2017年真题)根据规范要求,剩余电流式
电气火灾监控探测器
应设置在...
答:
剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端
。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)上设置。剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。?
测温式
电气火灾监控探测器
的传感器设置位置及
安装
应符合下列要求...
答:
在设置和安装剩余电流式电气火灾监控探测器时,
应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端
,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置。
电气火灾监控探测器
是放在哪
答:
变配电室一般情况是安装在成排设备两头的墙上
,如果设备较多,应每排安装一台;对于生产车间或化工车间,应安装在能够俯瞰全车间的墙上或梁的位置。一家之见。
...里对点型
电气火灾监控探测器
的
安装
位置,有哪些规定?
答:
5m内,不应有遮挡物,3.
电气火灾监控探测器
至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m,4.在宽度小于3M的内走道顶棚上设置电气火灾监控探测器时,应居中布置。5.电气火灾监控探测器hbdyt.com.cn宜水平
安装
,当必须倾斜安装时,倾斜角度不大于45度。
电气火灾监控
系统都
安装在
哪些场所?
答:
1.按一缴负荷供电且建筑高度大于50m的己、丙类厂房和丙类仓库;2.按二级负荷供电且室外消防用水最大干30L/s的厂房(仓库);3.按二期负荷供电的剧院、电影院、商店、展览馆、广播电视楼、电信楼、财贸金融楼和室外消防用...4.国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;5.按一、二级负荷供电的...
LDT9001E
电气火灾监控探测器
设备与终端 布线及
安装
规范要求
答:
电气火灾监控探测器
Powerbus系列本身无漏电检测功能,BMF-M具有8路辅助通道,在10米距离内可以另配置漏电探测器,每个探测器各占一个地址,即8个地址。电气火灾监控探测器和检测探测器应
安装在
配电柜(箱)内,采用35mm导轨安装,监控探测器及检测
探测器安装
具体位置没有严格要求,以安装方便为宜 ...
电气火灾监控探测器
的设计规范
答:
12.2.6 下列电气设备可不
安装
剩余电流式
电气火灾监控探测器
:1、使用安全电压供电的电气设备。2 、一般环境条件下使用的具有加强绝缘(双重绝缘)的电气设备。3 、使用隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的电气设备。4 、具有非导电条件场所的电气设备。12.2.7 选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应...
剩余电流式
电气火灾监控探测器
的传感器设置位置及
安装
应符合下列要求...
答:
【答案】:A、B、C、D 在设置和
安装
测温式
电气火灾监控探测器
时,应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
上海华宿电气火灾监控设备
电气火灾监控探测器模块
电气火灾监控互感器接线
电气火灾监控探测器模块放在哪里
电器火灾监控探测器图片高清
电气火灾监控系统剩余电流报警
电气火灾监控原理接线图
独立式电气火灾监控探测器