不同的埋地管道与直埋电缆之间的最小间距是不同的。热力管道与直埋电缆的平行距离是2米,交叉距离0.5米,特殊情况下距离可以减少到一半;

油气管道与直埋电缆之间最小的平行间距是1米,交叉间距为0.5米(有隔板隔离或者电缆表面有套管时,可以减少到0.25米);其他管道与直埋电缆之间的最小水平距离一般是0.5米,交叉距离为0.5米(有隔板隔离或者电缆表面有套管时,可以减少到0.25米)。

需要安置在水下的管道与电缆之间的平行距离不应该小于50米,如果周围环境因素受限时应做到不小于15米。

定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。

定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。

分类

电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。

电缆按照光伏电站的系统可分为直流电缆及交流电缆,根据用途及使用环境的不同分类如下:

1.直流电缆

(1)组件与组件之间的串联电缆。

(2)组串之间及其组串至直流配电箱(汇流箱)之间的并联电缆。

(3)直流配电箱至逆变器之间电缆。

以上电缆均为直流电缆,户外敷设较多,需防潮、防暴晒、耐寒、耐热、抗紫外线,某些特殊的环境下还需防酸碱等化学物质。

2.交流电缆

(1)逆变器至升压变压器的连接电缆。

(2)升压变压器至配电装置的连接电缆。

(3)配电装置至电网或用户的连接电缆。

此部分电缆为交流负荷电缆,户内环境敷设较多,可按照一般电力电缆选型要求选择。