www问答网
所有问题
当前搜索:
电缆与燃气管道距离
燃气管道和电线电缆
的安全间距是多少?燃气管理条例是怎么规定的?_百度...
答:
一般室外燃气管道和电缆水平间距为0.5~1.5m,室内为5~25厘米
。详细参见GB 50028-2020《城镇燃气设计规范》。
地下
燃气管道
与
电缆
间距是多少?
答:
燃气管道和电缆的安全间距是根据燃气管道压力等级和室内外环境确定的。
一般室外燃气管道和电缆水平间距为0.5~1.5m,室内为5~625px
。《城镇燃气设计规范》GB50028 明确:1.地下燃气管道与电缆之间的垂直距离,:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m;2.地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为...
10k∨高压
电缆
埋与埋地
燃气
主干
管道
安全是多少?
答:
10k∨高压电缆埋与埋地燃气主干管道安全距离在1米到1.5米
,详细参见GB 50187-2012表8.2.11。
燃气管道
与
电力线
的净距是多少?
答:
窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m。
燃气管道距
生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限;与架空
电力线
电压3KV以下 最小垂直净距1.5米;与架空电力线电压3--10KV以下 最小垂直净距3米;与架空电力线电压35-66KV以下 最小垂直净距4米;
天然气
管道与电缆
铺设的安全
距离
是多少?
答:
燃气管道和
电线电缆
的安全间距如图:室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管
与燃气管道
的交叉净距可降至1cm。
燃气管道
与电力管道安全
距离
是多少?
答:
GB50303中12.2.1第5条规定电缆桥架应敷设在易燃易爆气体
管道
的下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:在电缆隧道和电缆沟道中,严禁有可
燃气
、油
管路
穿越。架空敷设的
电缆与
热力管路应保持足够的
距离
,控制电缆、动力电缆与热力管道平行在密集敷设电缆的...
燃气管道和电线电缆
的安全间距是多少 燃气管理条例是怎么规定的_百度知 ...
答:
燃气管道和
电线电缆
的安全间距如图:室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管
与燃气管道
的交叉净距可降至1cm。当布置确有困难,在采取有效措施后,可适当减小净距。民用建筑室内燃气水平干管,不得暗埋在地下土层或...
地下
燃气管道距
直埋的电力
电缆
、在导管内的电力电缆水平
距离
和垂直距离...
答:
地下
燃气管道距离
直埋电力电缆的水平距离0.5m,在导管内的电力电缆水平距离为1.0m,2、垂直距离 地下燃气管道距离直埋电力电缆的垂直距离1.0m,地下燃气管道在导管内的电力电缆垂直距离为0.5m。综合可以看出,地下燃气管道距离直埋电力
电缆距离
的水平距离小于在导管内的电力电缆水平距离,垂直距离大于在导管...
电缆与
天然气
管道
安全
距离
应该是多少,低压电缆。
答:
1、弱没有特别规定,一般的来说,平行
距离
是1米,交叉垂直距离是0.5米。2、0.6/1KV以下的
电缆
(包含)为低压电缆。3、将天然气(包括油田生产的伴生气)从开采地或处理厂输送到城市配气中心或工业企业用户的
管道
,又称输气管道。利用天然气管道输送天然气,是陆地上大量输送天然气的唯一方式。在世界...
燃气管道
和
电线电缆
怎样安全
距离
?
答:
1. 室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的安全净距应符合上图表中的规定。2. 当明装电线加绝缘套管且套管两端各伸出燃气管道10cm时,套管
与燃气管道
的交叉净距可降至1cm。3. 燃气管道与电源插座、开关的安全间距不小于15cm。4. 燃气管道与配电箱电表的安全间距不小于30cm。5. 燃气管道与明装的绝缘...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆管道与煤气管距离
输电线路距离燃气管道的距离
电缆桥架与燃气管道安全距离
电缆和燃气管道安全距离是多少
燃气管线与电缆的距离
燃气管与电缆安全距离
10kv电缆与煤气管道安全距离
10kv电缆与燃气管安全距离
燃气埋地管要距离高压电缆