www问答网
所有问题
当前搜索:
给水压力管道试压规范
管道水压试验
必须是设计
压力
的1.5倍吗
答:
压力试验
分为严密性试验和强度试验。空调水系统应该是按1.5倍进行试验。如果1.5倍时超过了
管路
承压能力可以灵活掌握,老
规范
里面是1.25倍。
室外消防
管道
施工方案流程
答:
当采用弹簧
压力
计时精度不低于1.5级,最大量程为试验压力的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不应小于100mm,使用前应校正;试压泵、压力表应安装在试验的端部与管道轴线相垂直的支管上。 6.5
管道水压试验
前应符合下列规定: 管道安装检查合格后,应按规定回填土;试验管段所有敞口应堵严,不得有渗水现象;试验管段不得采用...
消防正常
水压
多少公斤
答:
吊顶材料在管箍甩口处开一个30mm的孔,把预留口露出,吊顶装修完后把丝堵卸下安装喷洒头。
管道
可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块
压力
表,上满水后检查
管路
有无渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后再处理,必要时卸水处理。冬季
试压
环境温度不得低于5...
市政工程
给排水
施工工艺研究?
答:
根据图纸设计完成
管道
安装之后则必须执行
压力
测试,开始测试以前需针对未参与到压力测试中的设备以及管道周围实施记录标记,并就整个施工工艺展开一次较为全面的检查,确保没有问题之后将
试压
阀门打开,使得试压介质得以有效流出,并实现良好测压。1.3清洗吹扫系统。进行系统清洗的时候,应保持连续实施,且水的...
球墨
给水
管埋地下垫层
答:
球墨给水管埋地下垫层
给水管道
铺设工序:土方开挖-垫层处理-管道安装(接口)-阀门井的砌筑-
管道试压
(
压力管道
)-回填。垫层是基础与地基土之间的一个中间层,其作用是起到保护基础的作用。1.水泥混凝上垫层铺设在基土上,当气温长期处于0℃以下,设计无要求时,垫层应设置伸缩缝。2.水泥混凝上垫层的...
家庭用的自来水
压力
一般是多大的?
答:
家庭的自来水
压力
一般是8--10斤这样,有的地区压力会更大一些的,所以你打开水龙头那些水喷得比较猛的。如果你用一些增压的水龙头,压力说不定有10几斤呢。
绘水排水
压力管道
的
水压试验
分为( )。
答:
给水
排水
压力管道
内水压缓慢地升至规定的
试验压力
并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止
试压
,查明原因并采取相应措施后重新试压。主试验阶段停止注水补压,稳定15min;15min后压力下降不超过所允许...
PVC排水管安装
规范
答:
水管材料种类繁多,家装一般都使用PP-R、PVC水管。之前聚大建材已经介绍了PPR水管的特点及安装
规范
,在这里聚大建材介绍另外一种水管材料—PVC排水管安装施工规范:(1)
管道
转弯的三通和弯头处是否设止推支墩及支墩的结构型式由设计决定,管道的支墩不应修建在松土上,其后背应紧靠厚状土,如无条件,应...
新房装修时安装日丰水管时给地热打压吗?
答:
有的业主在装修以前,和施工人员都没有对水管进行水管打压,觉得没有必要,其实并不是的,因为在水管的
管路
改造之前做好水管打压工作是为了能够检查出房屋当中原本预埋的水管是不是质量合格,或者是在水管的当中有没有什么预埋的关键有问题,一旦发现问题的话,就需要即刻进行修补,否则以后会出现渗水的情况...
消防
管道
安装
规范
及质量管理要求
答:
安全阀应按系统工作
压力
定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件,结合器应装有泄水阀。 3.12消防
管道试压
可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后处理。必要时泄水处理。冬季...