www问答网
所有问题
当前搜索:
给水压力管道试压规范
给排水
安装施工有哪些要点
答:
(3)室内明装
管道
要与土建结构的进度相隔1—2层的条件下进行安装,室内低平地平 标高和房间尺寸线应弹好,在粗装修工序已完无有其它障碍下进行安装。(4)安装卫生洁具应在与洁具连接的管道做完
压力
试水、闭水试验,并已办好隐预检手续;浴盆的稳装应在厕浴间内土建专业做完地面防水层及保护层经试水后...
泰国
给水
管
压力
标准
答:
泰国
给水
管
压力
标准如下:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80,管道工作压力小于0.8,则水压试验压力选择0.8。不得将气压试验代替水压试验。2、
管道水压试验
长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。3...
管道试压
仪器有哪些
答:
使用到的仪表仪器包括
压力
图表记录仪、环境温度计、温度记录仪、压力表、流量计等,各类仪器都应有在有效期内的校验合格证书。d)管子和管件要求临时配管、管件、阀门、法兰、垫片、螺栓和其他
试压
配件能在额定压力或更高压力下使用。注水泵、高压泵和试压头的连接要求用刚性配管(不许用软管)。 本回答由网友推荐 ...
室内
管道
漏水用烟雾可以测吗?
答:
生活给水及消防管道系统
试验压力
为工作压力的1.5倍,不得小于0.6Mpa。
给水管道
(包括热水管道)
试压
应在水密性检查无渗漏后,系统进行加压,加压宜采用手揺泵缓慢加压,升压时间不得小于10min,升压到规定压力后,停止加压、稳压1h,压力降不得超过0.05MPa;在最大工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降...
高压水管
压力
测试
答:
采用液压打压机进行
试压
,程序是将水管充满水,将测试压力设为工作压力的1.5倍,
水压试验
方法:金属及复合管
给水管道
系统 在
试验压力
下观测10min,压力降不应0.02Mpa . 然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍...
高层综合楼
给排水
系统安装施工技术?
答:
3.3 管道安装施工步骤熟悉图纸和有关技术资料交底→管材、配件确定→施工测量放线→沟槽开挖→配合土建预留孔洞及预埋铁件→管件加工制作→支架制作及安装→管道安装→管道与设备连接→自控仪表及其管道安装→
试压
及清(吹)洗→防腐和保温→调试和试运转→竣工验收。3.4
给水管道
的安装3.4.1 给水支管暗设的方式有:1)...
地暖
管道
闭水试验的标准是多少?
答:
管道
闭水试验标准如下:(1)在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。试水合格后即可缓慢放水,闭水试验应填写试验记录,格式应符合《
给水
排水管道工程施工及验收
规范
》GB50268-2008中的的规定。构筑物不得有漏水现象, 渗水量排水允许渗水量按以下标准检测是否合格。闭水试验允许渗透量 管道闭水...
供水
管网的管材综述?
答:
钢管焊缝检验X-射线探伤、超声波探伤应符合现行国家标准《现场设备、工业
管道
焊接工程施工及验收
规范
》的规定。钢管焊缝探伤数量,在工厂为5%,在现场为10%。实际检验时可任选一种方式,但当选用超声波探伤时,应对超声波探伤部位作X射线探伤复检,复检长度为规定探伤数量的20%。钢管出厂前还有时逐根作
水压试验
,
试压
值为...
水电改好后,水管
试压
(4个压)一天两夜后还有两个压,请问这正常吗?谢谢...
答:
按照国家
规范
要求,
给水
管试压最低压力不得低于0.6Mp,也就是6公斤,当压力达到6公斤后保压15分钟,压力降下来后再加压到6公斤,保压一小时压力降不大于0.5公斤,
管道
不渗不漏即为合格,你这
试压压力
只有4个,这就不符合国家规定,
家庭自来水管
试压
是多少标准
答:
6Mpa。检验方法:金属及复合管
给水管道
系统 在
试验压力
下观测10min,压力降不应0.02Mpa 然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降 不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1。5倍状态下稳压2H,压力降不得超过0。03Mpa,同时 检查各连接处不得渗漏。
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
75
76
涓嬩竴椤
74
其他人还搜