www问答网
所有问题
当前搜索:
给水压力管道试压规范
建筑工程项目
给排水管道
施工技术?
答:
在阀门敷设高度设检修门,管井的尺寸为500mm×300mm,水表采用自动计量水表。2.2
给水
横管的敷设横管敷设在现浇板内。横管在绑扎楼板钢筋时预装,随楼板浇筑混凝土埋在楼板中,但在浇筑混凝土前
管道
必须
试压
合格,管道防腐也应做好。此种方式要求水暖工与土建专业密切配合,施工中难度较大。管道敷设在建筑...
直径160PE
管道
公称
压力
16MPa、
水压试验
应是多少?
答:
水压试验
的
压力
与工作压力有关,具体值可以参考《
给水
排水
管道
施工及验收
规范
》第162页,9.2.10-1的表。另外,你这个160PE管,公称压力16MPa是不是写错了,应该是PN16,或者1.6MPa吧。PE管基本不可能达到16MPa公称压力。
消防喷淋
试压
最高达到多少?
答:
三、《
给水
排水
管道
工程施工及验收
规范
》(GB50268-2008)指出,
水压试验
应符合以下规定:1. 钢管
试验压力
为P+0.5(P为工作压力),且不小于0.9MPa。2. 预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30分钟,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水...
PPR
给水
管
试压
问题?
答:
5倍没有达到所规定的0.9Mpa,那你试压时的最小
压力
必须不小于0.9Mpa, 如果系统工作压力的1.5倍超过0.9Mpa,那试压时就必须按照实际数据进行, 因为管道内虽然系统工作压力不算高,但在有些情况下会产生水锤现象,短时间内形成超高压力,所以
管道试压
时必须严格按照标准来进行压力试验 ...
无
压力管道
严密性试验记录填写方法,比如管径是500的,那实测渗水量应该是...
答:
你必须按照你的行业选一种所执行的标准,这样你就好操作了,比如
试验压力
是多少、单位时间的泄漏率等。按照标准,表格自然就有了。
地铁隧道区间内球墨铸铁管的加固措施?
答:
2 解决方案根据《室外
给水
排水设计
规范
》中“设计满流输水
管道
时,应考虑发生水锤的可能,必要时应采取消除水锤的措施”、“承插式管道在垂直或水平方向转弯处支墩的设置,应根据管径、转弯角度、
试压
标准和接口摩擦力等因素确定”。《地铁设计规范》(GB50157—2003)中13.2.5第7条说明,为防止球墨铸铁管...
建筑安装中,
给水
立管
试压
,立管底部的
压力
与顶端的压力相同么?_百度...
答:
不相同。1mpa的压力相当于100米高水柱的压力。实际运行中,要保证末端
供水压力
,必须加大设备端供水压力。比如
规范
要求1.6mpa的实验压力,那么实际上立管顶端可能只有1mpa。而当
给水管道
在同一水平面时,压力基本是一致的。
源水
管道
(水库到水厂)
试压
有没有时间要求,
试验压力
1Mpa.
答:
根据你提供的条件,
试压
管道为
压力管道
,根据《
给水
排水管道工程施工及验收
规范
》相关条款:1、预试验阶段:30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于
试验压力
;2、主试验阶段:稳定15min,若压降不超过规范允许值,则降压至工作压力保持30min,进行外观检查。
管网强度试验的目的是什么,怎么知道工作
压力
?
答:
一、管道强度试压的目的:是验证管道的整体强度,能否在工
压力
情况下长期运行。为运行能力提供试验依据。在
管道水压试验
过程中能够暴露和消除在安装维修管道中存在的缺陷,并及时修整,从而保证管道运行的安全,管道水压试验的强度越高,能够暴露出的管道缺陷越多,暴露出的缺陷尺寸也越小。不过试验强度是根据...
宾馆装修PPR
给水
管
试压
标准
答:
1.
水压试验
时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻的措施。2.当系统设计工作
压力
等于或小于1.0Mpa时,水压强度
试压
应当设计压力的1.5倍,并不应该低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试压应为工作压力加1.4Mpa。3.水压强度试压的测绘点应设在系统管点的最...