www问答网
所有问题
当前搜索:
给水压力管道试压规范
给水管道水压试验
写不写报验表
答:
写报验表。由于报验表用于记录和报告特定工程或施工活动的细节,
给水管道水压试验
需要编写并提交报验表,包括试验内容、设备和试验结果,确保工程质量和合规性,有助于监管机构了解施工进展情况以及项目是否符合
规范
和法规要求。
给水管道
阀门强度和严密性试验
答:
密封要求:为公称
压力
的1.1倍 强度要求:为公称压力的1.5倍 然后再把
试压
的介质(水或气)填到上面就OK了。公称压力:就是表示阀件或管子自身的承压能力,就是说阀门在200温度时所能承受的压力,在阀门上有标记。设计要求压力就是
管路
工作时的最大压力。实验压力就是工作压力乘大于1的系数一般是1.2...
试压
标准
答:
喷淋
管道
阀门进场后应按建筑
给排水
及采暖卫生工程质量验收
规范
GB50242---2002规范的要求对各类阀门抽检10%;对在主干路上起切断作用的阀门要100%地进行检查。检查方法:进行压力和严密性试验。
试验压力
为阀门公称压力的1.5倍,所以阀门是1.6MPa实验压力应为2.4MPa,严密性试验为阀门公称压力的1.1。试验...
管道试压
检查和排放部位怎么写?
答:
管道试压
:根据
给排水规范
对XXX处部分或全部管段进行水压或气压试验试验
压力
是XXXMpa,维持多长时间,压降0.XXMpa/s,稳压XXX分钟,未出现渗漏,未出现压降。排放部位按轴线位置,或管道位置,试压废水排放按标准排放,未造成地面或建筑物出现大量明水。
第三问建筑
给水管道
试验方法有哪些?分别有什么要求?急,谢谢
答:
试压
衬塑铝合金复合管的冷水管
试验压力
为
管道
系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa;热水管试验压力为管道系统工作压力的2倍,但不得小于1.5MPa。
水压试验
之前应对试压 管道采取安全有效的固定和保护措施,但接头部位必须明露。水压试验步骤如下:将试验管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体尽...
建筑
给排水
及采暖工程施工过程中存在的质量问题研究?
答:
因此在
给排水
安装过程中支架要严格安装施工工艺进行安装施工,并按
规范
要求设置支架间距。1.2.2 现在建筑物竣工时大多数为毛坯房,建设单位一般只对楼内进行粗装修,卫生间墙面在安装
给水管道
后管道距墙面很近,给户主以后的装修带来诸多不便。由于给水管与墙体之间缝隙太小,安装水表尚且困难,更何况安装水表后的再次装修更...
建筑施工现场
管道
标准
答:
6MPa.试验压力下恒压10min
压力
不降0.05Mpa,然后降至工作压力恒压12h压力应保持不变,不渗不漏。
管道 试压
试压完成后,及时注水清洗,清除管道中的杂质,直到出水变得清澈,适当时候加必要的消毒剂浸泡冲洗。 七、施工安全措施: 1、施工中严格按照施工
规范
及设备操作要求,保证管道施工安全及施工人员的人身安全。 2、...
给水
排水
管道
工程施工验收
规范
答:
你可以发信息问
[email protected]
邮箱。那是一位专门学水利的教授。
什么是地暖
打压试验
?地暖打压试验相关规定
答:
地暖
打压试验
相关规定:所有
压力管道
在安装或验收前都要进行
压力试验
,根据管道用途和工作环境,可选用水或空气作为试验介质。《地暖规程》中涉及的
水压试验
借鉴了《建筑
给水
排水及采暖工程施工质量验收
规范
》GB50242-2002(简称“验收规范”)的相关规定。《地暖规程》和《验收规范》中有关水压试验的规定,在...
管道
系统试验及验收?
答:
7、埋地的管道进行强度试验时,压力缓慢升至
试验压力
,保压时间不少于10min,检查接口及管件等无异常现象,强度试验合格后,降压至工作压力进行渗水量试验,实测渗水量应符合相关
规范
的规定。8、
给水管道
在施工验收前应进行通水冲洗,冲洗应根据系统内可能达到的最大压力和流量连续进行,直到出口处的水色和...