答:
V=QT/4
,Q是进水流量,T是泵的最小连续运行时间,如果每小时启动6次,T就是10分钟,通常换成秒计算,600秒。现有的国内设计手册一般要求不要超过6次,实际上很多外国规范中都采用10次甚至更多。这主要取决于泵本身的性能,具体可以咨询泵厂家,得到泵的最大启停次数。
水泵房集
水井,水集满需多少时间?具体
计算
公式
答:
1. 设
集水池
容积为V ,进水流量为Q1,水泵出水流量为Q2,Q1>=Q2不在讨论的范围内,讨论<Q1<Q2的情况。2. 假设初始状态下集水池内水处于满水状态,即水泵开始工作。水泵工作时间为T1(直到水池内水被抽干) ,则有关系式:T1*Q1+V=T1*Q2.故T1=V/(Q2-Q1)3. 集水池进水时间T2,从开始冲水至...
集水池
容积的
计算
答:
污水泵站集水池的设计最高水位,应按进水管充满度计算
。设计平均水位应采用设计平均流量时的进水管渠水位。集水池的设计最低水位,应满足所选水泵吸水头的要求。自灌式泵房还应满足水泵叶轮浸没深度的要求。
集水池
的集水池容积的确定方法
答:
活性污泥泵房集泥池的容积,应按排入的回流污泥量、剩余污泥量和污泥泵抽送能力计算确定
。5)在配有水泵控制柜根据集水池液位自动控制水泵开停的泵站,可以用集水池的来水量和每台水泵抽水时间的规律计算有效容积,计算公式Vmin=TminQ/4式中 Vmin――集水池最小有效容积(m3);Tmin――水泵最小工作周期(s)...
供水泵站结构
设计
?
答:
设计泵房
时应将可能同时作用的各种荷载进行组合。2.2地基
计算
及处理泵房选用的地基应满足承载能力、稳定和变形的要求。泵房地基应优先选用天然地基。标准贯入击数小于4击的黏性土地基和标准贯入击数小于或等于8击的砂性土地基,不得作为天然地基。当泵房地基岩土的各项物理力学性能指标较差,且工程结构又难以协调适应时,可...
一级取水
泵站的
工艺
设计
答:
远期
设计
流量为 Q’=1.05×2850000/24=124687.5 m3/h (2) 设计扬程H 1)泵所需静扬程HST 通过取水部分的
计算
已知在最不利情况下(即一条自流管检修,另一条自流管通过75%的设计流量时),从取水头部到
泵房
吸水间的全部水头损失为0.28m,则吸水间的最高水面标高为127.10-0.28=126.82m...
二级泵站
集水池
容积标准
答:
3、暴雨径流:
集水池
容积还需考虑暴雨期间可能出现的大量径流,以减轻泵站处理压力,防止泵站过载或溢流。4、积淀物处理:集水池容积还需考虑积淀物的存储和处理,以便定期清理和维护泵站设备。5、综上所述:具体的容积标准需要根据当地的排水系统设计规范来确定,一般可以通过工程
设计计算
或者经验值进行评估。
怎么样
计算泵房
给供水方用水多少
答:
3.8 增压设备、
泵房
3.8.1 选择生活给水系统的加压水泵,应遵守下列一般规定: 1 水泵的Q~H特性曲线,应是承受流量的增大,扬程逐渐下降的曲线。注:对Q~H特性曲线存在有上升段的水泵,应分析在运行工况中不会出现不稳定式作时方可采用。 2 应根据管网水力
计算
进行选泵,水泵应在其高效...
集水池设计
应符合哪些规定
答:
集水池设计
最低水位,应满足水泵吸水要求。集水池如设置在室内地下室时,池盖应密封,并设通气管系;室内有敞开的集水池时应设强制通风装置。集水池底应有不小于0.05坡度坡向泵位。集水坑的深度及其平面尺寸,应按水泵类型而定。集水池底宜设置自冲管。集水池应设置水位指示装置,必要时应设置超警戒水位...
隧道排水系统
设计
探讨?
答:
(2)道路低点设置多箅雨水口:其雨水口排水能力按1.5~3.0系数
计算
。(3)洞口外道路路缘石采用平缘石,以加速道路低点的雨水排放。排水
泵房
的位置及数量隧道排水泵房的
设计
主要体现在“集”与“排”,就是将无法重力流排出的雨(废)水集中到