答:
10KV的测电流:10*144=1440A 压器容量/100
,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值! 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额...
10kv电力
电缆载流量
计算
?
答:
10kv电力
电缆载流量的
计算
方法因电缆类型和品牌而异。一般来说,可以通过查阅电缆的规格表或使用电缆载流量计算器来确定电缆的载流量。也可以根据电缆截面积和电缆线材料的
电流
强度进行计算,具体
公式
为:较大载流量=电缆截面面积(mm2)×电缆线材料的电流强度(A/mm2)。
2300kw,
10kv
高压电机,
电流
怎么
计算
,电缆怎么选取?
答:
电流计算:
I=P/(1.732×U×cosφ)=2300000/(1.732×10000×0.78)≈170(A)
较大截面铜芯电线每平方安全载流按3A计:170/3≈57(平方)选3×70平方电缆。
如何
计算10KV
的功率和
电流
?
答:
变压器的容量(功率容量)是多少,决定10kv的线路最大可载电流。
计算方式:I=P/Ue/√3/cosφ/η I→电动机额定电流
;P→电动机额定功率;Ue→电动机额定电压;√3→约等于1.732;cosφ→电动机功率因数,约等于0.8-0.9;η→电动机效率,约等于0.9;根据公式求所指电动机的额定电流:...
供电局
10kv线路
的
电流
大概是多少啊
答:
,10KV线路转接容量应不大于15000KVA,按P=1.732 X U X I计算,I=15000KVA/10KV 1.732=866A。其实该容量还和你的负荷侧用电负荷及10KV线路的导线线径有关。10kv的高压线路所带负荷容量为3000kw至5000kw,根据负荷计算公式:
功率=1.732乘以10kv乘以电流
,可得电流在173A至288A之间。
请你告诉我
10kv
进线,630kvA变压器高、低压
电流计算公式
?
答:
高压
10KV
, I1 = S / (根号3 * U1 ) = 630 / ( 1。732 * 10)= 36。4 A 低压0。4KV, I2 = S / (根号3 * U2 ) = 630 / ( 1。732 * 0。4)= 909。4 A
10kv线路
过
电流
保护的整定值
计算公式
是什么?
答:
可以根据过流保护
公式
:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和
计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——
电流
继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的...
请问
10kV
配电
线路
上 电容
电流
怎么
计算
?
答:
10KV
: Ic=0.025(安/公里)35KV: Ic=0.1(安/公里)二、电力电缆
线路
的电容
电流
估算 6KV: Ic=Ue(95+3.1S)/(2200+6S)(安/公里)10KV: Ic=Ue(95+1.2S)/(2200+0.23S)(安/公里)其中 S为电缆截面积(mm2)Ue为额定线电压(KV)上面的
公式
适用于油浸纸绝缘电力...
10kv
电缆载流量怎么
计算
?
答:
最大载流量=电缆断面积(mm2)×这种电缆材质的允许最大
电流
密度(A/mm2)导线截面积与载流量的
计算
:一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的
线
芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的;一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载...
高压控制柜的速断
电流
值和过流值怎样
计算
?
10KV公式
是
答:
高压控制柜(
10KV
)的速断
电流
值和过流值
计算
方法:过流值=1.2~1.3*高压侧电流/CT变比=1.2~1.3*{功率/(电压*根号3)/CT变比=1.2*{630000/(10000*1.732)/(50/5)}=1.2*(36.4/10)=4.36A。速断电流值=功率除额定电压除根三等于实际工作电流,实际工作电流成六到八倍再除...