www问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器电压调节
电力
变压器
由原
10kv
调到9.5kv后会有什么引响?
答:
按一次实际
电压调整
是没有影响。例如:在线10kV侧电压在9.5kV附近,此时二次电压在375V附近,就需要将一次调压开关调至9.5kV位置,使二次电压能保持在400V附近。如果一次侧在线
电压10kV
,还往下调至9.5kv位置,那二次电压是420V以上偏高了。
10kV变压器
哪个档住最高
电压
答:
10Kv变压器
多为三档调压,一档对应高压侧
电压
最高,一次匝数最多
变压器
调档口诀是什么?
答:
电压
不同标不同,温度下降标升高。温度七十基值算,每减十度增一半。十千伏级为四十,三五千伏五十算;电压更高标更高,前级数值翻一翻。
变压器
挡位怎么调?1、首先,为了人身安全需要先停电。在断开配电后变压器的低压侧会发生负荷,此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,一定要做好安全措施。2、...
电力
变压器
如何
调节电压
?
答:
变压器
存在阻抗,在功率传输中,将产生
电压
降,并随着用户侧负荷的变化而变化。系统电压的波动加上用户侧负荷的变化将引起电压较大的变动。在实现无功功率就地平衡的前提下,当电压变动超过定值时,有载调压变压器在一定的延时后会动作,对电压进行
调整
,并保持电压的稳定。这就叫有载调压 ...
电压
高
变压器
的档位怎么调
答:
一般每个档次控制在5%范围,这些都要根据机械手动调档的需要根据
电压
波动范围手动把工作档调到对应的位置,全自动自我补偿稳压器则不需要手动干预,稳压器自身会根据实际电压进行自我补偿
调节
。电源
变压器
是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。
变压器
怎么样调低
电压
答:
调低
电压
通常可以通过两个方法,一是增加一次侧线圈匝数,二是减少二次侧线圈匝数。你的
变压器
不知道是
调节
一次侧还是二次侧的,如果调节的是一次侧的,要将一次侧进线接到更高电压的档位,如果是二次侧调节,要将二次侧出线接到更低的电压输出档位。具体低多少可以按照比例计算后,再接到相应的档...
升压
变压器
是否有调压机构?如果一台
10kV
升压至110kV的升压变是否能
调节
...
答:
如果低压侧的
10KV
可以有载调压,就可以
调节
1
10KV
输出侧的
电压
,这样投资小得多。就是在10KV侧多个电压抽头之间通过有载调压,进而在110KV侧产生调节作用,不过这样变换,有个放大的关系,要注意。
请问
10KV变压器
高压侧
电压
有12KV 低压侧输出有440V,该如何解决_百度知 ...
答:
改变变比啊,即改变分接头的接法(参照
变压器
铭牌或说明书)。一般变压器的可调范围在±2×2.5
电压
不足,电业局来的人要是处理不了咋办。
答:
你好:——★1、用户使用的电源由变压器提供。如果变压器的一次
电压
(初级电压)偏低,呢么二次输出电压也会相应降低。这种情况可以通过
调整变压器
的分接头来进行
调节
,
10KV变压器
一次分接头是以500V一档进行调节的,即:9000V、9500V、10000V、10500V、11000V 5个档次。——★2、导线是存在电阻的,电流...
为什么有些
变压器
型号标注
10kv
/0.4有些是10.5kv/0.4,有什么区别_百度知 ...
答:
使用
调节
的时候,也是按输出
电压
是额定电压400V调节的。规程规定:
10千伏
及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%。
变压器
低压额定电压为400V,允许的电压偏差值上限为400+400x7%=428V,允许的电压偏差值下限为400-400x7%=372V。所以当变压器输出的电压在400V左右时,分接开关维持在原始档不变;当...
<涓婁竴椤