www问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器电压调节
变压器
如何
调整电压
?
答:
因为
变压器
的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的制造成本和工艺难度较低。如果高压侧的电压长期处于过高或过低的状态,导致低压侧输出电压过高或过低时,要通过
调整
分接开关来
调节电压
。这个长期是指十天到半个月。以
10kv
变400v电力...
变压器
如何调档?
答:
因为
变压器
变压器上面有分接头的,也叫抽头。利用开关与不同接头连接,可改变原绕组的匝数,达到
调节电压
的目的。以
10KV变压器
为例,一次侧上下可以调节500V,即:9500V、10000V、10500V。一般从双绕组变压器的高压绕组和三绕组变压器的高压绕组及中压绕组引出若干抽头,称它们为分接头。用以切换分接头的装置叫分接...
变压器
怎么
调电压
答:
即:9500v、10000v、10500v。——★2、油浸式
变压器
有两种结构,即有载调压分接头,和无载调压分接头。【干式变压器的调压分接头】设计在变压器表面的高压侧。——★3、
调节
一次调压分接头时,应切断一次高压电源,
电压
偏高时分接头连接在10500v端子上,电压偏低时连接在9500v端子上。
10kv
/0.4
kv变压器
有几个档位?
电压
偏低时怎么
调节
?
答:
根据GB标准的规定,如果是无载调压
变压器
分接一般有5档,通常为+/-2*2.5%,即高压侧对应的
电压
为:10500V 10250V 10000V 9750V 9500V 如果二次输出电压偏低说明输入电压偏低,即应将电压档位
调整
到9750V或9500V的档位上。
如何
调整电压
答:
在
变压器
的一次侧都有分接开关,额定
电压10kV
的变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个档位是额定电压的10%位置,就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以
调整
的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。分接开关为了能在小范围内改变...
电力
变压器10KV
/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧
电压
输出多少?
答:
电力
变压器10KV
/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧
电压
输出如下:这个必须根据电压算调档是为了防止高压进线电压不过高或者过低因为一般用电都是保证低压400V,当高压达到10500V时就必须调到1档从而保证低压有400V当高压只有9500V时就调到3档保证低压400V。电压经过一段距离的运输会有一个压降,所以你变压器...
变压器
怎么
调电压
答:
问题四:变压器二次
电压
怎么调 对于带无载调压开关的配电变压器,采用高压侧调压开关调压。具体操作时须断电,电网电压过高时,开关档位往大了调,反之往小了调; 对于带有载调压开关的变压器,直接用调压面板进行调压。 问题五:如何调
10kv变压器
的电压 在电力系统中,为了使变压器的输出电压控制在允许变化的范围内,...
油浸式
变压器
如何
调整
二次
电压
?
答:
在
变压器
分接开关上应该有标注,电源为
10KV
时,高压调到10.5KV,低压为380V,调到9.5KV时,低压为420V。以上