www问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器电压调节
10KV电力变压器
输出
电压
偏高,该怎么
调整
?
答:
应该
调整变压器
的分接开关,应该将变压器分接开关往数字小的方向调整,如一般配电变压器正常运行时,分接开关在3位置,可以将分接开关调整到2或者1的位置,可以简单计算一下,如果是有载高压可以在运行中调整,如果是无载分接开关需要在停电状态下调整,还要配合相关的试验才行。相反如果输出
电压
低,就往...
10Kv
干式
变压器
低压侧出现
电压
过高怎么办
答:
可以通过
调节变压器
来
调节电压
只是调节范围小你可以通过名牌上的来调节。低压高应该将分接开关向正调节2.5%看看如果还大就调节到5%看实际情况了
电力
变压器10KV
/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧
电压
输出多少?
答:
电力
变压器10KV
/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧
电压
输出如下:这个必须根据电压算调档是为了防止高压进线电压不过高或者过低因为一般用电都是保证低压400V,当高压达到10500V时就必须调到1档从而保证低压有400V当高压只有9500V时就调到3档保证低压400V。电压经过一段距离的运输会有一个压降,所以你变压器...
10kv
/0.4kv干式
变压器电压
低了怎么调高
答:
干式
变压器
的调压问题,因为变压器原边输入
电压
的不稳定,所以变压器在设计时就考虑了,在变压器的高压侧设计了调压抽头,分别有三档、五档、九档。而九档的变压器主要配套有载调压开关,亦可作为无载调压使用。一般变压器的调压是连接片往上调,付边电压降低,往下调,付边电压升高。
10KV
干式
变压器
输入
电压
410V正常吗,电压可以
调节
吗?
答:
变压器
输出410V
电压
在空载情况下属于正常,如果要
调节
在高压侧有分接端子,可以改变连接方式调节输出电压。
10KV
/0.4KV配电
变压器调整
分接头时,二次对应
电压
分别为多少?
答:
你好:——★1、
变压器
的分接头是适应一次供电
电压
的
调整
装置,可以保证输出电压最大限度地接近400V的额定电压值。——★2、分接头的 “10.5KV” ,是一次输入10.5KV时、二次输出400V,如果一次输入标准的
10KV
,就会低于分接头的10.5V,那么二次输出也要相应的降低,为380V。——★3、同样的道理,9...
变压器
二次
电压
怎么调
答:
第五步,调压完成恢复送电.具体
调节
分接开关有两种情况,如里是油浸式的,在其顶部有一个象是电铃的小盒,你旋开盖,将里面的分接开关调至第一档(高往高调,低往低调).如果是干式
变压器
,在其高压侧有三个分接开关,同样是往上调一档(高往高调,低往低调).高往高调,低往低调的意思是:低压侧
电压
偏高...
关于
变压器调节电压
输出
答:
1“档,低了就调到“3”。35 /
10 KV
有载调压
变压器
的道理是完全一样的,比如你现在运行在“4”档,
10KV
侧
电压
高了,就调到“3”,电压低了就调到“5”。分接数字越小,匝数越多,变比越大。“1”档都是全匝数。调压都是通过
调节
一次侧的匝数,改变变压器的变比从而改变二次侧的电压。
10KV
变380
V变压器
,123挡几挡
电压
高?
答:
就普通配
变压器
的无载调压开关有3挡及5挡,就高压侧而言,1为最高,3或5为最低,低压侧输出相反。例;当系统
电压
10000v时选择2挡输出400v变比25:1 当系统电压10500v时选择1挡输出保持400v变比26.25:1 当系统电压9500v时选择3挡输出保持400v变比23.75:1 当系统电压10000v时而选择1挡(调高)...
低压侧
电压
偏底,
变压器
档位应该升高还是降低啊? (高压侧调压)请解释...
答:
低压侧
电压
偏底时,说明系统电压偏低,若
调整
到档位Ⅲ,即使供电电压从
10KV
降至9.5KV,也能在二次变出0.4KV电压来。可以,对高压侧调压的降压
变压器
而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调,高了高调”。