www问答网
所有问题
当前搜索:
临时施工用水与临时消防用水
施工
现场
临时消
水箱的最小储
水量
是多少?
答:
如有确保市政供水管道供水,即可减去火灾时其供水量。 5.3.7
施工
现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列规定: 1 给水管网宜布置成环状。 2 临时室外消防给水干管的管径,应根据施工现场
临时消防用水量和
干管内水流计算速度计算确定,且不应小于DNl00。 3 室外消火栓应沿在建
工程
、临时用房和可燃...
施工
现场
消防
安全消防给水系统的规定?
答:
3、
施工
现场
临时消防
给水系统可与现场生产、生活给水系统合并设置,其
消防用水量
应按不小于10L/s计算,且应设置将现场生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。生产、生活用水转为消防用水的应急阀门不应超过2个,阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。4、施工现场临时室外消防给水系统应符合下列...
施工用水
方案应注意什么?
答:
根据业主提供的现有施工情况,参照相应的施工规范,做出本临时用水方案,本方案包括
临时消防用水
、生活用水、施工生产用水及现场临时排水系统。二、用水量计算 建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活
用水和
消防用水三种。 生产用水包括工程
施工用水
、施工机械用水。 生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。
施工
现场
用水量
怎么计算
答:
现场基础混凝土由搅拌站搅拌,现场仅考虑养护用水混凝土考虑 600m3,查表N1 取 300L/m3 ,查表 K2=1.50,取 K1=1.1。q1=1.1×6000×300×1.5/8×3600=10.3L/s 2.生活
用水量
计算:现场 400 人,查表 N2 取 100,K3=1.4;q2=400×100×1.4/1×8×3600=1.95L/s 3.
消防用水
:查表...
施工
现场
临时用水
管线是如何布置的,其中
消防
水管线是如何布置的,直径多 ...
答:
施工现场
临时
用水管线管径根据人数
和施工用水量
确定,管道可以临时接和敷设。如果室外消火栓接在市政给水管上,可以与生活给水管合并。室外消火栓距墙不宜小于5米,室外消火栓这间间距不大于120米,水泵接合器离室外消火栓距离不大于40米。室外消火栓的保护半径为150米。
建筑工地
临时消防水
规范
答:
法律分析:消火栓给水系统管径一千米的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径一千米未明确不能
使用
螺纹连接,仅要求在管径一千米的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。法律依据:《中华人民共和国
消防
法》第一条 为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护人身、财产...
小区
工程施工
现场
临时用水
计算实例?
答:
取20L/人天Q3为高峰期施工现场最多人数Q3=1500*20*1.5/8*3600=1.54L/S(本
工程施工
现场高峰期按15000人考虑)4.
消防用水量
Q4根据本工程实际情况按同一时间火灾发生次数为两次计算,用水定额为25L/S即Q4=25L/SQ1+Q2+Q3=18.3+0.56+1.54=20.43L/S<Q4故本工程
施工用水量
应取Q4=25L/S...
求助
施工临时用水
计算公式
答:
施工
临水总量计算 给水主干管管径计算 计算公式 D=√4Q/(πv.1000) 其中:D——水管管径(m) Q——耗
水量
(m/s) V——管网中水流速度(m/s) 消防主干管管径计算 D=√4Q/(πv.1000) =√4×20/(3.14×2.5×1000) =101mm。其中:根据
消防用水
定额:Q=20L/s 消防水管中水的...
临时
用房
消防用水
如何计算?
答:
临时
用房建筑面积之和大于1000m2或在建
工程
单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当
施工
现场处于市政消火栓150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外
消防用水量
要求时,可不设置临时室外消防给水系统。其他要求:
消防用水与
其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术措施。发生火灾后,...
现场
消防水和施工用水
同走一条管路复合规范吗
答:
施工
现场
消防水
必须为独立系统,还要考虑给水的流量是否满足着火后灭火一个小时不断水的要求。如果流量不足,需要配置
消防临时
水箱
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工程临水如何布置
临时用水类型
临时消防水与施工用水共用一道主管
临时消防用水和施工用水分开吗