www问答网
所有问题
当前搜索:
临时施工用水与临时消防用水
施工临时用水
设计规范有哪些
答:
3、楼层用水竖向设置根据本工程的规模和特点,甲方提供条件,输水主管自然水压力无法满足建筑物上身部分
施工用水
的要求,必须在底层地面设置蓄水池利用离心泵二次供 水,以满足建筑物上身部位的施工用水。4、施工现场雨污水排放设置施工现场沿建筑物周围设排水沟,排水沟端部设置集水坑。现场大门入口、
临时
...
建筑
工程用施工临时用消防
水箱的容量是多少
答:
临时
用房建筑面积之和大于1000m2或在建
工程
单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当
施工
现场处于市政消火栓150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外
消防用水量
要求时,可不设置临时室外消防给水系统。其他要求:
消防用水与
其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术措施。发生火灾后,...
2015年一建《建筑》考点专练:
施工临时用水
答:
考点分析 熟悉
临时用水
的基本要求和配水设施布置的原则。了解临时用水的计算。1)配水管线穿路处均要套以铁管,并埋入地下0.6m处,以防重压。2)排水沟沿道路布置,纵坡不小于0.2%。3)消火栓间距不大于120m;距拟建房屋不小于5m,不大于25m,距路边不大于2m。
消防用水量
(q5)。最小10L/s;
施工
...
施工
现场的
消防用水量
如何确定?
答:
Q=Nq (8-1)式中 Q——
施工
现场
消防用水量
,L/s;N——同一时间内火灾次数;q——一次灭火用水量,L/s。同一时间内的火灾次数 同一时间的火灾次数是指在同一时间施工现场内发生火灾的次数。根据火灾统计资料,同一时间内的火灾次数与人口密度和占地面积有关。国家消防技术规范对施工现场同一时间内...
工地
消防
管
和临时用水
可以合一根主管吗
答:
5.3.17
施工
现场
临时消防
给水系统应与施工现场生产、生活给水系统合并设置,但应设置将生产、生活用水转为
消防用水
的应急阀门。应急阀门不应超过2 个,且应设置在易于操作的场所,并设置明显标识。
临时
设施用房
用水量
如何计算?
答:
临时
设施怎样选水管口径,增压泵_百度...
答:
现在
施工
一般是
临时用水和消防用水
合用,算用水量的时候按照消防用水10L/S的水量家进临时用水量里面就行了,增压泵的选择按照你的扬程来选就行,这个临时用水没有太大的讲究
建筑上临水还用做临水的
施工
组织设计吗?还是直接出一个临水方案就行了...
答:
根据业主提供的现有施工情况,参照相应的施工规范,做出本临时用水方案,本方案包括
临时消防用水
、生活用水、施工生产用水及现场临时排水系统。二、用水量计算 建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活
用水和
消防用水三种。生产用水包括工程
施工用水
、施工机械用水。生活用水包括施工现场生活用水和生活区...
施工临时用水
费用?
答:
施工临时施工临时
用水费用施工临时用水管理的内容:(1)计算临时用水量。临时用水量包括:现场
施工用水量
、施工机械用水量、施工现场生活用水量、生活区生活用水量、
消防用水量
。同时应考虑使用过程中水量的损失。在分别计算了以上各项用水量之后,才能确定总用水量。(2)确定供水系统。供水系统包括:...
施工临时用
电及
用水
计划?
答:
h﹑配电房设门且外开。配电箱各个防雨措施,配电房及本工程制作场处要备有30灭火器。i﹑电房及配电箱、开关箱等一切用电设备周围不准堆放杂物,保持道路畅通。j﹑电房、电箱的进出线应作防水弯以及护套管。3﹑
施工用水
采用自来水供水方式。本工程的用水用电线路走向,