www问答网
所有问题
当前搜索:
临时施工用水与临时消防用水
临时消防用水量
应为临时室外消防用水量
答:
临时消防用水量
应为临时室外消防
用水量和临时
室内消防用水量之和。临时用房建筑面积之和大于1000㎡或在建
工程
单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。临时室外消防用水量应按临时用房和在建工程的临时室外消防用水量的较大者确定。在建工程建筑高度大于24m或单体体积大于30000m3时应设置临时室内...
如何申请
施工临时用水
答:
确认无误后,双方签订
临时水施工
合同以及临时水供水合同,由建设单位出具水表井砌筑、水表安装的费用以及后期
用水
的费用,临时水水费是比正式水略高一些的。水务公司会根据已经建成的自来水接驳点位置下口进行一个水表井的砌筑以及水表安装的工作,施工完成,水务公司验收无误后会进行供水,按月抄表,对临时水...
在建工地如何确定
消防
水池容量?
答:
如有确保市政供水管道供水,即可减去火灾时其供水量。 5.3.7
施工
现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列规定: 1 给水管网宜布置成环状。 2 临时室外消防给水干管的管径,应根据施工现场
临时消防用水量和
干管内水流计算速度计算确定,且不应小于DNl00。 3 室外消火栓应沿在建
工程
、临时用房和可燃...
建筑施工相关知识:建筑
施工临时用水
、电、场地的管理?
答:
1、
临时用水
管理
施工
时按照临时用水平面布置图布置管线,制定节水措施,避免“跑冒滴漏”。1)项目现场安装水表,现场
使用
的所有水阀门均为节水型。2)对现场人员进行节水教育。3)办公区、施工区均明确一名责任人员,检查水泄漏等,杜绝长流水现象。2、临时用电管理 施工时按照施工现场临时用电布置图...
工地
临时消防
水管规范要求
答:
法律分析:消防干管直径不应该小于100mm,如果高度超过24m的建筑工程,应该安装
临时消防
竖管,管径不得小于75mm,严禁消防竖管作为
施工用水
管道。法律依据:《中华人民共和国消防法》第二条 消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防...
8万平米建筑
临时
消火栓水箱选多少方的水箱?
答:
单体8万平方米的建筑,临时室外
消防用水量
144立方米,临时室内消防用水量54立方米,
临时消防
贮水池应选用有效容积不小于198立方米。如为群体建筑时应根据现场情况按规范计算,其中临时室外消防用水量应按临时用房和在建
工程
的临时室外消防用水量的较大者确定。临时用房的临时室外消防用水量不应小于表 5.3.5...
临时消防用水量
因为临时室外消防
用水量与临时
室内消防用水量之和
答:
《建设
工程施工
现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)
临时消防用水量
应为临时室外消防
用水量与临时
室内消防用水量之和。临时室外消防用水量应按临时用房和在建工程的临时室外消防用水量的较大者确定,施工现场火灾次数可按同时发生 1 次确定。
施工用水量
怎么计算?
答:
施工用水量
q1:以高峰期为最大日施工用水量,计算公式为:q1=K1∑Q1N1K2/8×3600。式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15。K2用水不均衡系数,取1.5。Q1以砂浆搅拌机8小时内的生产量(每台以30m³计)、瓦工班8小时内的砌筑量(每班以20m³砖砌体计)、混凝土养护8小时内用水...
施工现场的
消防用水与施工用水
必须分开吗?具体的规范或者文件有吗?_百 ...
答:
不需要,但应有保证
消防用水
的措施。
建筑
工程用施工消防
水箱的容量是多少
答:
5.3.7
施工
现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列规定:1 给水管网宜布置成环状。2 临时室外消防给水干管的管径,应根据施工现场
临时消防用水量和
干管内水流计算速度计算确定,且不应小于DNl00。3 室外消火栓应沿在建
工程
、临时用房和可燃材料堆场及其加工场均匀布置,与在建工程、临时用房...