施工临时消防用水
竖管
使用
一根可以吗
答:
当然可以,但是管径要达到一定要求,底层还要有个
消防
水池。
施工临时用
电
用水
费用,是甲方承担还是施工单位承担
答:
亲亲,你好。工
临时用
电用水费用应该是
施工
单位承担,这是因为施工单位按照施工合同约定,是要承担水电费用的。而甲方作为建设方在施工期间,
跟用水
用电没有关系,所以甲方不能承担水电费用。一般情况下,施工单位的用水用电都在
工程
项目预算之中,羊毛出在羊身上,不会由施工方自己在工程预算之外承担,...
消防
验收后.消火栓水可以作
施工用水
吗?
答:
不能的,这个
消防用水
不能用作其他用途的。否则违反了消防法。
安全检查标准规定多少米上的高层建筑,应当设置
临时消防
水源加压泵...
答:
5.3.15 临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱长度不小于 10m 的要求;给水压力不能满足要求时,应设置消火栓泵,消火栓泵不应少于 2 台,且应互为备用;消火栓泵宜设置自动启动装置。5.3.16 当外部消防水源不能满足
施工
现场的
临时消防用水量
要求时,应在施工现场设置临时贮...
什么是
临时水
答:
临时水
的意思是应急用水,就是说临时用一下,到时正式的水管修好后,临时水管就会废掉,由于申请的是
临时用水
,所以临时水管走的比较不规范 也不能通过验收
工地
消防
管不
用水
会不会掉压力?
答:
会。因为是连接到工地
临时
给水管道的,工地
用水施工
会导致压力下降的。
危大
工程
深基坑要设置
消防
专用水源吗?
答:
临时用房建筑面积之和大于 1000m2 或在建
工程
单体体积大于 10000m3 时,应设置临时室外消防给水系统。建筑高度大于 24m 或单体体积超过 30000m3 的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。
临时消防用水量
应为临时室外消防
用水量与临时
室内消防用水量之和。临时室外消防用水量应按临时用房和在建工程的临时...
施工
现场
消防用水
最大量是多少
答:
这个需要根据
施工
现场的具体格局确定的,但是最小一般不小于10l/s的,一般都是10-15l/s的。
施工
现场
临时消防
设施有哪些
答:
2)为便于
临时消防
设施
使用
,临肘消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等,应设有醒目标志。二、灭火器设置
施工
现场灭火器的设置要满足下列要求:(一)设置场所 施工现场内的在建
工程
及
临时用
房根据其危险性,在适当位置配置灭火器,以保证初期消防扑救的需要。下列场所应配置灭火器...
消防水和
生活
用水
有什么不同?