www问答网
所有问题
当前搜索:
变压器调档一次多杀电压
如在
变压器
的
一次
绕组上加额定
电压
值的直流电压,将产生什么后果?为什么...
答:
这会烧毁
变压器
。变压器的绕组的感抗来平衡外电势限制电流的,而线圈的感抗对直流是无效的。变压器绕组的直流电阻很小。接入直压直电流就会很大而使线圈烧毁。
变压器
的分接开关中间档显示的是额定
电压
,指的是
一次
侧的电压还是二次...
答:
1、是
一次
侧即高压侧的
电压
,2、调高,高压侧匝数减少,3、分接开关调的是
变压器
的一次侧,与二次无关。
干式
变压器
的低压侧
电压
高了,在分接开关上如何调低?
答:
二是无励磁调压,干式变压器无励磁调压是通过调节变压器本身的,连接片的布置方式也有两种,有上下两排,上面三个接点,下面三个接点,另一种是左右排列的,左右各三个。它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节高压的输入
电压
的高低,正常放在三档 干式
变压器调档
步骤和注意事项 首先必须切断...
变压器
初级匝数多一匝次级输出
电压
答:
变压器
初级匝数多一匝次级输出
电压
方法如下。1、变压器初级匝数和次级匝数都多了,直接的影响就是电感量加大、空载电流要相对的降低。2、初级匝数和次级匝数增多后,
一次
二次匝数比,和电压比依旧是相关的。
...10
变压器
出故障了,低压侧输出
电压
为350伏左右至390伏左右是怎么回 ...
答:
如果是偶尔低的话,是电压波动引起的。如果总低的话,就是分接头的位置选择有问题。你查看一下高压侧的电压是多少,如果
一次电压
也低的话,那你就在停电状态下改变
变压器
分接头,将分接头往下调,就可以提高低压侧电压。
自制
变压器
.为何不见
电压
升高?
答:
1、
变压器调档
即调分接头,不会增加系统无功,只能改变无功分布,提高了10kV母线
电压
,带来的是主变高压侧电压降低,变压器调分接头要以高电压等级母线电压为主,优先保证高压侧电压合格,然后兼顾低压侧,若是主变高压侧电压不高时,调分接头也是没用的,而且不利于系统稳定。2、变压器(Transformer)是利用...
干式
变压器一次
10Kv二次500V后,经过整流可变成什么样的(多大)直流
电压
...
答:
如果你整流以后还要用电容滤波,公式:交流
电压
* 1.414*0.9=直流输出电压。
有载调压
变压器
可以连续
调档
吗
答:
有载调压
变压器
可以连续
调档
。实验中所用的调压器,一般是自耦变压器式的接触式调压器。它能在0~250V范围内连续调节输出
电压
。在硅钢片卷制成的环形铁芯上,用高强度漆包线绕制的线圈兼作初级和次级线圈。线圈的一端连接接线柱1、4,它是输入、输出的公共端。在整个线圈匝数的11/25和22/25处有...
35千伏无载
变压器
的调压步骤
答:
先根据负荷情况算
电压
,避免空载时电压过高。算好档位后停进线、出线开关。放电。上
变压器调档
位,固定好防止滑档。送
一次
电源开关,测量二次电压是否合适。
主
变压器
有载调压档位一般都有17个档位,我想问一下:新变压器投产时,为 ...
答:
17档是正8档和负8档再加额定档。因为触头是成对出现的,所以额定档有两个位置,9档就是中间档,也就是额定档,9A和9B都是。新
变压器
投产时投产时放在额定档是因为抽投产的时候负荷很小,变压器输出短为额定
电压
,不需要调压,等到负荷上来后,输出端的电压就小于额定电压,所以要
调档
位以保证输出端...