www问答网
所有问题
当前搜索:
变压器调档一次多杀电压
配电
变压器
分接开关降一档低压
电压
是否升高
答:
是,降一档低压升高5
干式
变压器
二次
电压
偏高怎么调低,它现在的连接挡是2和3?
答:
调节
变压器一次
侧连接档片,按照高往高调低往低调的原则调整。具体每档调整多少要看变压器,如就三档每档高压0.5KV,也就是说如果高压为10.5KV,放在一档输出是400V。
变压器
10KV/400V的调压一个问题
答:
可以这样考虑,
变压器调档
位,实际上就是改变了变压器的变比。你的变压器标准变比是:10kV/400V = 100/4,如果副边
电压
是 418V,说明原边电压是 418x100/4 = 10.45kV。调变压器档位到10.5kV,这时,变压器变比就变成10.5kV/400V = 105/4。如果,原边电压还是上述计算的10.45kV,则副边电压就...
电压
高
变压器
的档位怎么调
答:
一般每个档次控制在5%范围,这些都要根据机械手动
调档
的需要根据
电压
波动范围手动把工作档调到对应的位置,全自动自我补偿稳压器则不需要手动干预,稳压器自身会根据实际电压进行自我补偿调节。电源
变压器
是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。
变压器调档
口诀是什么?
答:
绝缘电阻应多高,经验数值供参考。
电压
不同标不同,温度下降标升高。温度七十基值算,每减十度增一半。十千伏级为四十,三五千伏五十算;电压更高标更高,前级数值翻一翻。
变压器
挡位怎么调?1、首先,为了人身安全需要先停电。在断开配电后变压器的低压侧会发生负荷,此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式...
干式
变压器
的低压侧
电压
高了,在分接开关上如何调低?
答:
变压器
低压侧输出
电压
高,可以停电后调整变压器分接开关。
调档
原则:高了高调,低了低调。例如原来在2档,输出电压高了,此时将分接开关调整到1档,相当于增加了变比。比如一台10kV干式变:分接开关1档,变比10.5/0.4,低压侧电压380V 分接开关2档,变比10/0.4,低压侧电压400V 分接开关3档,变比...
变压器
怎么样调低
电压
答:
调低
电压
通常可以通过两个方法,一是增加
一次
侧线圈匝数,二是减少二次侧线圈匝数。你的
变压器
不知道是调节一次侧还是二次侧的,如果调节的是一次侧的,要将一次侧进线接到更高电压的档位,如果是二次侧调节,要将二次侧出线接到更低的电压输出档位。具体低多少可以按照比例计算后,再接到相应的档...
变压器
我没看明白你的疑问是什么,是不是漏打了字了,没有表达清楚啊。我简单说一下调压的原理吧。
变压器
调压,其实调的是二次侧的
电压
,因为
一次
侧作为线路终端,没有调压的必要。就以你说的35/10.5kV的变压器来说吧,如果是升压变压器,35kV侧是二次侧,调压位置设在高压侧自然是没什么问题了。你...
变压器电压
低如何
调档
答:
打开
变压器
上的一个档位的盖子,如果你开始是在1档,则可以调到2档试下,如果是在2则调到3档试下,因为变压器开始是设计10000/220的,如果偏低,则要变成9500/220,这样就要调高档位,希望能帮到你
棣栭〉