www问答网
所有问题
当前搜索:
变压器调档一次多杀电压
变压器电压
低如何
调档
答:
调节分接开关的基本原则是: 当
变压器
输出
电压
低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。普通变压器只能在停电情况下改变分接头,而不能带负荷改变分接头位置,对这一类变压器必须事先选好一个分接头,使得在最大负荷与最小负荷时,电压偏移不超过允许范围。
变压器电压
高怎么
调档
这些必须要知道
答:
1、先停电,断开配电
变压器
低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。2、然后拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。3、当变压器输出
电压
低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。普通变压器只能在停电情况下改变分接头,而不能带...
请问
一次电压
指什么?一次电压怎么改变?
答:
一次电压
是指电源输入电压,二次电压是指输出电压,由于变压器的升压.降压的互性,主要看电源输入侧。变压器的工作原理:变压器只能输入交流电压。从
变压器一次
绕组两端输入交流电压,从二次绕组输出交流电压。给一次绕组输入交流电压后,一次绕组中有交流电通过,一次绕组产生交变磁场,磁场的磁力线绝大多数由...
s11
变压器
的1挡2挡3挡哪个
电压
高
答:
原理如下:1、一般无励磁调压分接开关(包括有载调压)的作用是:当
一次
侧(往往是高压侧)
电压
在一定范围内波动(譬如无励磁调压,高压侧在±5%波动范围内),仅可能的让输出电压能稳定在许可的范围内。2、所以,往往是1档的高压线圈的匝数最多。2档是额定档。3档匝数最少。当高压侧电压偏高时,...
变压器
如何
调档
位?
答:
当
变压器
输出
电压
低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。4.调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不...
电网电压低时
变压器调档电压
为什么不会升高?
答:
1、
变压器调档
即调分接头,不会增加系统无功,只能改变无功分布,提高了10kV母线
电压
,带来的是主变高压侧电压降低,变压器调分接头要以高电压等级母线电压为主,优先保证高压侧电压合格,然后兼顾低压侧,若是主变高压侧电压不高时,调分接头也是没用的,而且不利于系统稳定。2、变压器(Transformer)是利用...
变压器
档位怎么调
答:
问题三:
变压器
输出
电压
过高如何调整
一次
绕组的分接档位。 一档的高压线圈的匝数(电压最高)最多,是对应于10500V,五档是最低(匝数最少)对应于9500V。三档是额定档,对应于10000V.其余的你都知道了,就不多说了。现在,你要往高电压(1、2档)方向调。这些在变压器名牌上都有。问题四:有载调...
变压器调档
口诀是什么?
答:
绝缘电阻应多高,经验数值供参考。
电压
不同标不同,温度下降标升高。温度七十基值算,每减十度增一半。十千伏级为四十,三五千伏五十算;电压更高标更高,前级数值翻一翻。
变压器
挡位怎么调?1、首先,为了人身安全需要先停电。在断开配电后变压器的低压侧会发生负荷,此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式...
干式
变压器
的低压侧
电压
高了,在分接开关上如何调低?
答:
变压器
低压侧输出
电压
高,可以停电后调整变压器分接开关。
调档
原则:高了高调,低了低调。例如原来在2档,输出电压高了,此时将分接开关调整到1档,相当于增加了变比。比如一台10kV干式变:分接开关1档,变比10.5/0.4,低压侧电压380V 分接开关2档,变比10/0.4,低压侧电压400V 分接开关3档,变比...
变压器
怎么样调低
电压
答:
调低
电压
通常可以通过两个方法,一是增加
一次
侧线圈匝数,二是减少二次侧线圈匝数。你的
变压器
不知道是调节一次侧还是二次侧的,如果调节的是一次侧的,要将一次侧进线接到更高电压的档位,如果是二次侧调节,要将二次侧出线接到更低的电压输出档位。具体低多少可以按照比例计算后,再接到相应的档...