www问答网
所有问题
当前搜索:
变压器调档一次多杀电压
有载
变压器
跳档。
答:
铭牌和实际
调档
结果是对的,你前面的描述反了。正确的理解是:1档时,
变压器
原边绕组匝数最多,同样原边
电压
情况下,变压器变比最大,副边输出的电压将最低。反过来,9档时,原边的匝数最少,变压器的变比相对最小,这时副边输出的电压也将最高。所以,如果平时变压器工作在3档的位置,当输出电压过低...
变压器
的变比是否可以通过改变
一次
侧
电压
得到?
答:
变压器
的变比是
电压
输入与输出的比例,要改变输出电压大小,需要改变变压器的结构和线圈匝数,改变
一次
测电压也可以是输出电压变化,一次测电压降低二次电压也按比例降低,但是一次测升高电压只能小幅度升高,不能大于额定电压20%,否则线圈会烧
变压器
1档高还是3档高
答:
变压器1档高。变压器1档高。变压器有三档
电压
。第一档比额定电压高5%,第二档为额定电压,第三档比额定电压少5%。
变压器调档
原理是变压器调档,是通过改变变压器高压侧的抽头来改变,稳定变压器低压侧的电压。使用变压器注意事项:1、变压器不要过载运行 变压器在使用过程中,应注意控制在承载范围内。如果...
变压器调档
是在调
电压
还是电流
答:
我没看明白你的疑问是什么,是不是漏打了字了,没有表达清楚啊。我简单说一下调压的原理吧。
变压器
调压,其实调的是二次侧的
电压
,因为
一次
侧作为线路终端,没有调压的必要。就以你说的35/10.5kV的变压器来说吧,如果是升压变压器,35kV侧是二次侧,调压位置设在高压侧自然是没什么问题了。你...
110千伏
变压器
高压侧断开,
调档
有效吗?档位怎么调
答:
有效果。挡位是通过
调档
开关进行调整的。调档开关都是设置在高压侧,越接近1的档位,是对应匝数多的档位,另一侧匝数是固定的,所以,这是
变压器
变比最大的档位。对于降变,是为适应较高的系统输入
电压
而设置的,此时的输出电压最低,对于升变,可适应较低的输入电压,此时的输出电压最高。
变压器
调压中的“升降档位”
答:
调档
开关都是设置在高压侧,越接近“1”的档位,是对应匝数多的档位,另一侧匝数是固定的,所以,这是
变压器
变比最大的档位。对于降变,是为适应较高的系统输入
电压
而设置的,此时的输出电压最低,对于升变,可适应较低的输入电压,此时的输出电压最高。越接近“15”档位的情况,与之相反。在这个...
变压器
调到高档电流会变大吗
答:
这要看在什么情况下,如果一次侧电压不变,将分接开关调到高档(即数字大的档),此时二次侧电压将升高,若二次侧负载不变,那么二次电流将会增大,这样一次侧电流也会增大。如果
一次电压
降低,将分接开关调到高档,二次电压不变,若二次负载不变,此时二次电流不变,但一次电流会增大。
变压器调档
是在调
电压
还是电流
答:
分接开关在一档10.5kv,当
一次电压
为10.3kv时其二次...
答:
1、这类
变压器
高压分接开关的调压一般是是±5%的,也就是三档调压级数。即10500 、10000 、 9500伏三档。2、实际
电压
就是电网电压,则变压器分接开关应该在+5%的那档。如是10.3千伏,则有2种可能:放在10500档时:低压电压是392伏 放在10000档时:低压电压是412伏 ...
变压器
1档高还是3档高
答:
变压器1档高。变压器1档高。变压器有三档
电压
。第一档比额定电压高5%,第二档为额定电压,第三档比额定电压少5%。
变压器调档
原理是变压器调档,是通过改变变压器高压侧的抽头来改变,稳定变压器低压侧的电压。使用变压器注意事项:1、变压器不要过载运行 变压器在使用过程中,应注意控制在承载范围内。如果...