www问答网
所有问题
当前搜索:
配电房的接地施工标准
接地
体
的施工
要求有哪些呢?
答:
(1)
接地
体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。(2) 垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定...
变
配电
室内明敷
接地
干线安装应符合哪些规定?
答:
变
配电
室内明敷
接地
干线安装应符合以下规定:根据:GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50300-2001 《建筑
工程施工
质量验收统一标准》GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》在这些国标基础上,结合一些电气
施工规范
和图集做。具体有:(1)接地装置的连接应可靠,接地线应为整根...
施工
现场
配电
箱
的接地规范要求
答:
1、
施工
现场
配电
系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负匹配。动力、照明应分别设置。2、配电箱、开关箱制作安装要求:①配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火;②箱内各种电器,应安装在金属或其他绝缘板上(非...
配电室
沟内
接地
如何做
答:
❶在
配电房
周围的地下铺设接地网和接地极,使得接地网
的接地
电阻达到设计值;❷用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;❸在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;❹所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
配电房接地
要怎么做,有哪些要求
答:
1在
配电房
周围的地下铺设接地网和接地极,使得接地网
的接地
电阻达到设计值;2用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;3在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;4所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
工地
配电房
,打
接地
离墙几米打?
答:
变压器中性线不能接地,直接引一条PEN到低压柜到低压柜把PEN分成N,PE线。把N,PE找一点(只能一点)连接起来,然后接地。根据
规范
规定:工地
配电房的接地
线的垂直接地极长度2~2米5,三根一组,距离5米布置成“一”字或“△”,打入地下后顶端埋入地下不小于50厘米,用40×4的镀锌扁钢连在一起并引出...
配电房接地规范
都有哪些?
答:
一般在
配电房
土建
施工
之前就要埋设接地网,首先,间隔5米左右打接地桩(直径10公分以上镀锌钢管,垂直打入地下2.5米以上),然后用5公分镀锌扁钢将接地桩焊接成网状结构,沿着配电房外围布设一圈。焊接要搭焊,不能对焊。接地网位于地面以下50公分。建筑物的钢筋安装
规范
和接地网焊接。配电房内部设备
的接
...
配电房
地面要怎么
施工
答:
另外机房内的所有用电设备必需做好等电位连接,当机房通信网络系统为300千赫兹以下的模拟线路时用S型等电位连接,如为兆赫兹级数字线路时就要采用M型等电位连接了。等电位的做法,你可以百度。
配电房的
防雷保护工作,不光是
接地
和等电位连接,这是一个系统的
工程
,包括进出机房电力、通信线路的屏蔽,合理...
室内
配电室
避雷
接地
做法
答:
配电室的接地
系统,地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。达到
标准
后与避雷系统连接,做好防腐处理,作...
配电房接地
要求有哪些
答:
配电室的接地
系统,地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。达到
标准
后与避雷系统连接,做好防腐处理,作...