www问答网
所有问题
当前搜索:
配电房的接地施工标准
配电室接地
系统
标准
做法
答:
配电室的接地
系统,地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。达到
标准
后与避雷系统连接,做好防腐处理,作...
配电房接地规范
都有哪些
答:
配电室的接地
系统,地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。
配电室
明装
接地
扁钢如何安装?
答:
装在延墙距地面150-200mm高处,扁钢与墙平贴,
接地
装置的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地极应垂直配置。垂直接地极长度不应小于2.5m,其相互之间的间距如设计无要求,一般不小于5m。接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统...
施工
现场的总
配电
箱如何
接地
?
答:
“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。二级
配电
箱:适用建筑工地施工用电,是专门针对
工程施工
现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电
规范标准
。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级...
施工
现场的总
配电
箱如何
接地
?
答:
所谓中间
接地
,即是在一级
配电
柜、二级分配箱处再做一次重复接地;而末端接地则是在用电设备处做外壳接地保护。一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对
工程施工
现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电
规范标准
。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一...
施工
现场临时用电的重复
接地
问题
答:
在低压三相四线制中性点直接
接地
线路中,
施工
单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。保护零线除必须在
配电室
或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复...
施工
现场临时用电保护零线重复
接地
不能少于几处
答:
施工
现场临时用电保护零线重复接地不能少于3处.保护零线除必须在
配电室
或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置
的接地
电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地...
接地
防雷
工程施工
步骤有哪些
答:
(4)电气
接地施工
方法:目前,根据《住宅设计
规范
》(GB50096-1999),接地制主要采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;a.高/低压变
配电房
设备
的接地
系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带规格应按照设计要求;b.开关柜、配电屏(箱)、电力变压器及各种用电设备、...
防雷
接地工程
怎么施工
答:
(4)电气
接地施工
体(就是四周墙上的一圈扁钢,距地30CM高)的作用?此时室外还 ...
答:
在
施工
上,这种说发叫临时接线柱,室内的接地体是否明敷设没有硬性规定,主要是设计考虑,现在通用的
配电室接地
都是暗敷设。
配电室的接地
体是为了把配电室内的设备接地线引到室外接地网。1、配电室四周墙体上有一圈扁钢,距地30CM。2、此装置起到均压环即等电位作用。3、该装置无法替代接地体。4、...