www问答网
所有问题
当前搜索:
配电房的接地施工标准
TN系统中的保护零线除必须在
配电室
或总配电箱处做重复
接地
外,还必须...
答:
TN系统中的保护零线除必须在
配电室
或总配电箱处做重复
接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地;中间一般指线路每隔1km处、大型建筑的进线处、大的用电场所的进线处、距离变压器中性点接地点超过20m的较大用电场合处。PE排多做重复接地有益无害;其次,便于统一检查配电箱的接线,尤其是...
楼房
接地
问题!
答:
3、楼顶
的接地
是防直击雷的接地,插座的接地是防电位差触电的接地。这两个接地在综合接地楼房的总配电箱的接地端子排上接分。一般住宅要求防雷接地小于10欧姆,
配电房
设备的接地电阻值小于4欧姆,综合接地电阻值小于1欧姆。你的问题涉及的知识面较多,我的回答不一定令你满意,只供你参考,谢谢!
配电室接地
线几个点
答:
一级总箱接一根,次级箱也要接一根,作重复
接地
。接地电阻小于4欧姆。接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的...
接地
体的距离是多少?
答:
它还起另一作用,即通过它将电气装置内诸等电位联结线互相连通,从而实现一建筑物内大件导电部分间的总等电位联结。
接地
极与接地母排之间的连接线称为接地极引线。安全隔离变压器safety isolating transformer。供给工具、其他设备及
配电
电路安全特全低电压的变压器。它的输入绕组和输出绕组至少由相当于双重绝缘...
避雷
接地
网
施工
工艺
答:
4)电气
接地施工
方法 目前,根据《住宅设计
规范
》(GB50096-1999),接地制主要采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结。a.高/低压变
配电房
设备
的接地
系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带规格应按照设计要求。b.开关柜、配电屏(箱)、电力变压器及各种用电设备、因...
配电室接地
扁铁色环
标准
做法
答:
我们做的是在
配电室的
墙壁下面(离地面300cc里墙面20cc) 上面图的是黄色和绿色的油漆 每种颜色的长度在200cc——30CC 都是直线 回答仅供参考 如有好的办法顺便告诉我一下 谢新
建筑防雷
接地规范
答:
4)电气
接地施工
方法目前,根据《住宅设计
规范
》( GB50096-1999) , 接地制主要采用TT、TN-C- S或TN-S .接地方式,并进行总等电位联结。a.高/低压变
配电房
设备
的接地
系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平 接地环型带规格应按照设计要求。b.开关柜、配电屏(箱)、力压器及各种用电设备、因绝缘破损而...
施工
现场的
配电
设置原则有哪些?
答:
4、 配电箱设置、线路敷设、接零保护、
接地
装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置应符合
规范要求
。5、
配电室
应装设在干燥、通风及常温场所。配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道。6、 配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线...
配电房的
门要
接地
线,要专业公司检查吗
答:
要。配电房门接地线是有严格要求和
规范
设计的,配电房门、窗等
的接地
与
配电房
整体接地是统一设计的,所以需要专业工人来检查。配电房内应做等电位联结,把房内金属构件通过连接线连接至等电位箱内,可以用扁钢一端焊接到配电房门上,另一端连接至等电位箱内端子排上。
建筑工地一级电箱二级电箱三级电箱
的接地
电阻各是多少?
答:
根据国家规定,不同级别电箱对接地电阻要求如下 一级电箱
的接地
电阻要求小于或等于4Ω,一般适用于
配电房
或主电房等重要电力设施。二级电箱的接地电阻要求小于或等于10Ω,一般适用于发电机房、变
配电室
等中等重要的电力设施。三级电箱的接地电阻要求小于或等于100Ω,一般适用于电工作业现场、场地灯光等...