配电房的接地施工标准
建筑物防雷
接地
的重要性和要注意的质量通病
答:
4)电气
接地施工
方法 目前,根据《住宅设计
规范
》(GB50096-1999),接地制主要采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结。a.高/低压变
配电房
设备
的接地
系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带规格应按照设计要求。b.开关柜、配电屏(箱)、电力变压器及各种用电设备、因...
配电
箱的安装
规范
?
答:
【算一算你家装修要花多少钱】你这个问题蛮专业的啊!不过你算是找对人了,我就是从事这行的,给你分享下! GB 50054—1995. 《低压
配电
设计
规范
》 1 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m。并列...
农村三层自建砖房怎么防雷,主要是想知道
接地
体怎么
施工
答:
3、每根引下线的冲击
接地
电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合建筑物防雷设计
规范要求
,且不小于3m。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成...
静电带
接地
有什么
标准
?
答:
通常情况下,统一
接地
系统可利用大楼的桩基钢筋,并用40×4(mm)镀锌扁钢将其连成一体,作为自然接地体。根据
规范
,该系统与防雷接地系统共用,其接地电阻应≤1Ω。若达不到要求,必须增加人工接地体或采用化学降阻法,使接地电阻≤1Ω。在变
配电所
内设置总等电位铜排,该铜排一端通过构造柱或底板上的...
防雷
接地
网的水平接地极为镀铜圆钢,可以和其他直埋电缆埋在同一个沟...
答:
应该是不可以同埋一个地沟,你可以参考:GB50169-2006和企业
标准
《凯威电气
接地施工
技术
规范
》2013版。
配电室
沿墙一圈已安装
接地
扁块,地沟是否要安装接地扁铁,安装高度及型 ...
答:
配电室
沿墙一圈已安装接地扁块叫地极,安装
的接地
的扁铁是连接地极的引带,安装高度满足
施工
工艺,型号国标4×40mm热镀锌扁钢。国际IEC 3×25mm铜铁合金带。
建筑
施工
现场临时用电
工程
专用电源中性点直接
接地
的220/380V三相四线...
答:
(1)采用三级
配电
系统 (2)采用TN-S接零保护系统 (3)采用二级漏电保护系统
施工
现场
配电房的
具体要求是什么?
答:
1、值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。2、值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。3、经常保持
配电房
地面及设备外表无尘。4、
工程
部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。5、工程部根据计划定期保养配电房内设施,重点做好...
配电房
,10KV/0.4KV变压器中性点明明直接
接地
,那为啥低压柜地排和零排...
答:
PE线则可以多点接地。所以你提的问题直接接地应该不对。而你提的为啥地排和零排为啥要区分单独设置,这个问题深究的话则涉及要低压
配电
系统
的接地
问题了。常见的有IT、TT、TN-C、TN-C-S、TN-S系统,而你说的这种只设置一根PEN线的系统为TN-C系统,这种系统的使用是有
规范
是有要求的,而这种系统有...
谁有10KV
配电室
电气
施工标准
,谢谢
答:
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收
规范
》GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJl49-90 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 《电气装置安装工程
接地
装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程l0kV及以下配线
工程施工
及验收规范GB...