你好,我想请问一下火灾报警与消防联动系统中提到的多少点位是指什么

你好,我想请问一下火灾报警与消防联动系统中提到的多少点位是单指烟感,还是信号阀、水流指示器、排烟防火阀等都算点???我以前度没有接触过消防,刚毕业的,请高手指点

正压送风系统是启动相邻层
排烟是联动本层
刚查的规范
db21/t1209-2003
地方标准
是这么说的:当一防火分区的探测器发出火警信号后,该防烟分区的排烟口应自动开启,同时启动与其联动的排烟机,并向控制室反馈其动作信号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-20
凡是带编码地址的器件,有一个算一个。如探测器
模块
编码声光
手报等。
第2个回答  2020-04-12
算编码点数来选择火灾报警控制器,今天给大家讲一个比较通用的算法,根据选择的设备类型和数量计算总编码点数的。
现场部件所占编码点数分为两个,一种是占一个地址编码的部件,包括各类探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮及一路多线制控制点,还有各类编码接口模块,输入模块、单输入输出模块、电话接口模块、广播输出模块及编码声光警报器。另一种是占两个地址编码的部件,就是双输入输出模块这个需要算两个点。