消防主机带故障数量较多会不会影响CRT显示

如题所述

消防主机通常都会跟CRT相连,以有利于指示火警发生的具体位置。调试人员在对西门子消防主机调试时,有时会遇到主机的火警不能在CRT上显示,但确定报火警的烟感已经布在图上。这是为什么呢?

  在调试软件上看,每一个感烟探测器OP720下面都有一个通道
  这个通道就是用来探测烟浓度的传感器。报火警时,请注意该火警事件在主机上显示的地址信息,如图2。而这个火警事件从消防主机发送到CRT的也是这个地址信息,那么CRT会按照这个地址信息去寻找图纸上具有相同地址信息的点位,如果没有,那么就不会在图纸上指示火警位置。
  而我们在向图纸布点时,通常只将感烟探测器布上,不管它下面的通道,而火警事件的地址信息恰恰包含通道地址,这就造成CRT寻找不到,而不能指示的原因所在。所以那就需要把感烟探测器下面的通道也一起布到图上(工作量加了一倍)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-13
消防主机故障数量较多与crt显示没什么相关吧?消防主机所显示的故障应该都是现场有问题,要及时去修复啊,这些应该都有专业的公司来做吧。不管做什么,安全永远是第一位的,消防系统的故障要及时修复,故障比较多,那是不能允许的。
第2个回答  2019-04-13
会啊肯定会的
第3个回答  2019-04-23
很可能是crt的数据库和报警主机上的数据库不对应,也可能是主机上有设备重码,要检查原因的。
第4个回答  2019-04-13
我不知道不知道不知道不知道真的不知道我对这个不感兴趣所以不知道,如果你知道的话可以告诉我吗我的天啊这么难。谁会呢你说对吧
相似回答