剩余电流式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:( )。

A.应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B.剩余电流式电气火灾监控探测器报警值应与探测电气线路相适宜,报警值宜为300mA-500mA;
C.配电回路的相线和中性线应按同一正方向均匀穿过剩余电流传感器;
D.保护地线(PE线)不得穿过剩余电流传感器;
E.应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。

第1个回答  2023-04-02
【答案】:A、B、C、D
在设置和安装测温式电气火灾监控探测器时,应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
相似回答