www问答网
所有问题
防火分隔水幕的有效宽度为什么要规定在不小于6米?这个是有什么原因的吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-20
这个因为管道上的连接开式的喷水的,管路越长,管道阻力越大且压力不足,供水起始端压力还可以的,末端的时候压力逐渐减小,不能保证效果的,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/1nG3WK515d5434G34n.html
其他回答
第1个回答 2019-06-04
这个不小于6米,说直白些就是分割对象水幕的厚度,开式喷头不少于两排,水幕喷头不少于三排,流量不小于2L/S.m。长度是保护开口的宽,最大不应大于15米,再大供水量难于达到,起不到作用。15米,需要300的管道供水
相似回答
防火分隔水幕
洒水喷头布置,应保证
水幕宽度不小于
( )m。
答:
【答案】:C 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—20177.1.16,
防火分隔水幕
喷头布置,应保证
水幕宽度不小于
6m;采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排,防护冷却水幕喷头宜布置成单排。本题答案为C。
消防常识中使用
水幕
喷头有何要求?
答:
因为工艺要求无法设置防火分隔物(如地下铁道、地下隧道、设有起重机的车间等)的场所或部位
,需要形成水幕防火带,以替代防火分隔物,应确保水幕保护宽度不小于6 m。采用水幕喷头时,其喷头布置不宜少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头布置不宜少于2排。
消防喷淋安装规范
答:
7.1.15
防火分隔水幕的
喷头布置,应保证水幕的
宽度不小于
6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。 7.2 喷头与障碍物的距离 7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。 7.2.2 直立型、下垂型标准喷头...
为什么要规定防火
间距?是怎样规定
的?在什么
条件下建筑物之间允许达到...
答:
有的时候有危险品,所以
要规定防火
间距,在_规定条件下建筑物之间允许达到3米
民居消防通道
宽度
答:
1.商场消防通道宽度高度规定:(1)人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净
宽度不小于
1.4m。超过一万平米的通道不得小于2.4M。(2)消防车道的宽度不应小于4.00m.消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物.2.室内消防通道宽度高度规定:建筑中的疏散...
防火分区与
防火分隔
区别在哪?
答:
5、
防火分隔水幕
:起到防火墙作用,在需要设置防火墙或其他防火分隔物而无法设置的情况下,可采用
防火水幕
进行分割,宜采用雨淋式水幕喷头,水幕喷头的排列不少于3排,
水幕宽度不
宜小于6m,供水强度不应小于2L/s·m。6、防火阀:在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动室封闭...
建筑
防火
中影响防火间距的因素有热辐射、热对流、建筑物外墙开口面积...
答:
1)、失去支撑能力:如果试件在试验中受到火焰或高温作用下,承载能力和刚度降低,截面缩小,承受不了原设计的荷载而发生跨塌或变形量超过规定数值,则表明失去支持力。2)、失去完整性:主要指薄壁分隔构件(如楼梯、门窗、隔墙、吊顶等)在火焰或高温作用下,发生爆裂或局部塌落,形成穿透裂缝或孔洞,火焰穿过构件,使其背面可...
消防喷淋头的间距是多少
米?
答:
其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm。喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,且不宜小于2.4m。
防火
分区的原则有哪些
答:
5.3.1 除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表5.3.1的规定。 表5.3.1 不同耐火等级建筑的允许建筑高度、层数、防火分区最大允许建筑面积 注:1 表中
规定的防火
分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分...
大家正在搜
防火冷却水幕和防火分隔水幕表
防火分区水幕设计有什么要求
防火分隔水幕设计要求
防火分区可以用水幕分割吗
防火分隔水幕用水量怎样计算
防火分隔水幕喷头的图片
外墙防火分隔水幕
防火分隔水幕视频
防火分隔水幕
相关问题
什么是防火水幕设置要求是什么
按照消防法的规定为什么
消防职能包括哪些方面?
消防水幕系统的设计规范是什么?
甲类化学危险品仓库 存储量有什么要求?每次的入库量有什么要求...
什么情况下设置防火挑檐