变压器电压低如何调档
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-01-14
打开变压器上的一个档位的盖子,如果你开始是在1档,则可以调到2档试下,如果是在2则调到3档试下,因为变压器开始是设计10000/220的,如果偏低,则要变成9500/220,这样就要调高档位,希望能帮到你
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AGndKnW5KK3ndKnAAnd.html
相似回答
变压器电压低如何调档
答:
打开变压器上的一个档位的盖子,如果你开始是在1档,则可以调到2档试下,如果是在2则调到3档试下
,因为变压器开始是设计10000/220的,如果偏低,则要变成9500/220,这样就要调高档位,希望能帮到你
电力
变压器
档位
如何
调
答:
调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,
调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档
。当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻...
电力
变压器
低压侧
电压偏低怎样
调节节
答:
电力公用变压器一般为无载调压,在高压侧有三个档位,运行时一般放在二档,如果电压偏低,
可调高一档
,单相电压可提高10V左右。但这是运行人员的事,要开工作票,要有专人监护,调整后还要听变压器空载时是否正常,非专业人员千万不要弄,以免发生危险。
变压器电压低如何调档
答:
先停电,断开配电 变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。然后拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,
把分接开关位置由Ⅰ档调
...
电力
变压器
低压侧
电压偏低怎样
调节节
答:
/N,n=Ne/N为额定变比;低压侧
电压
U2=高压侧U1/n;U1为系统电压,我们无法改变;若U2太低,由U2=U1/n知,我们只需降低n即可;请看看
变压器
分接开关现在在哪档,从n=(Ne、N1、N2)/N中选择n稍小的那档试试,依此类推。注意
调档
时须停电,按规范调档后要测绕组直流电阻合格后方可上电!
油式315
变压器如何
调节
电压
答:
你好:——★1、电力
变压器
都有调整
电压
的装置 —— 分接头,可以调节一次侧的线圈接点,以适应一次输入电压值。——★2、油浸式变压器的分接头设计在变压器上盖、一次侧,调整范围是 5 % / 每档,可根据输入电压来进行调整。——★3、调整结束后,应该测量分接头的连接是否可靠,然后才可以送电、...
变压器
输出
电压低如何
调
答:
1.在
变压器
外部有一个红色按钮,将这个红色按钮往下压,会调到不同的档。2.一般分为3 挡,
电压低
调低一档,调挡就是调线圈的匝数,来改变输出电压。3.具体调节分接开关有两种情况,如里是油浸式的,在其顶部有一个象是电铃的小盒,旋开盖,将里面的分接开关调至另一档(高往高调,低往低调)。如果...
干式
变压器
输出
电压低
有什么措施
答:
1、调整本
变压器
档位开关:如图,中部是变压器分接头接线的端子,此台变压器是上下排列的,也有左右排列的。现在的位置是额定
电压
档位是Ⅱ档,额定电压是10000V,Ⅰ档电压那就是最高的,通常是10500V,Ⅲ档是电压最低的,通常是9500V。如果要提高输出电压,就往下(3档)调,如果要降低输出电压,就往上...
变压器电压低如何调档
答:
打开
变压器
上的一个档位的盖子,如果你开始是在1档,则可以调到2档试下,如果是在2则调到3档试下,因为变压器开始是设计10000/220的,如果
偏低
,则要变成9500/220,这样就要调高档位,希望能帮到你
大家正在搜
变压器如何把电压调低
变压器电压低怎么调档
主变压器调档后电压不变
如何调节变压器的二次电压值
变压器调档电压差
变压器调档一次多杀电压
10kv变压器怎样调电压
10kv变压器电压调节