一个现浇钢筋混凝土梁,C20等级,跨度L=5米长,宽0.24米,厚0.25米,算出q=梁自重750Kg,主筋用4根直径12MM的螺纹筋与普通钢筋6MM箍筋组合,箍筋间距250mm。圈梁的两头架在0.25米*0.25米面积的柱子上,中间是悬空的,请问这个圈梁上最大能承受多大的重量?因为我要在这根圈梁面上再砌大理石块,这个问题对学建筑的人士比较简单,可我不是学建筑的,希望能列出公式我学习一下(公式不要太复杂了),不懂的人士希望不要乱答,如果是真的知道我就给再你加10分。谢谢!
一块宽3.5米,长5米,厚0.15米的现浇混凝土板在这个圈梁上,按混凝土密度算大约重6300kg,再加上板上的荷载5000Kg,总荷载为11300Kg,那么这个圈梁会不会承受的了?
最后的结果是多少啊?谢谢!
追答一块宽3.5米,长5米,厚0.15米的现浇混凝土板在这个圈梁上,按混凝土密度算大约重6300kg,再加上板上的荷载5000Kg,总荷载为11300Kg,那么这个圈梁肯定承受不了
q1=1.2×8.05+1.4×3.5=14.56(KN/m)
q2=1.2×0.24×0.25×25=1.88(KN/m)
q=q1+q2=16.44(KN/m)
M=16.44×5²÷8=1284.375(KN·M)
V=16.44×5÷2=41.10(KN)
谢谢,这个q1与q2的公式是什么?我看不懂,还有,你最后算的V与M是相加起来算吗?我算了一下,这个梁平均分布荷载是11300Kg*9.8N=110740N=110.74KN/5米=22.14KN.M,比你算的那个1284.375KN.M小很多啊。就算不除以5米,按集中荷载的话也是110.74KN.M也比1284.375KN.M小啊?因为我是外行的人,还望你赐教一下,这个怎么理解?
追答M=16.44×5²÷8=51.38(KN·M)
V=16.44×5÷2=41.10(KN)
你的意思是如果是平均荷载22.14那就比51.38小,是可以承受的,如果是集中荷载110.74就无法承受,是吧?还有那个q1与q2的公式是什么?你列出来好吗?谢谢!
追答看看计算书