怎么用万能表查缺相

如题所述

用万用表电压档打到500V,用表针依次测任意两根线,如果其中的一根与其中的两根线都测得220V,那么这根线就是缺相。

测量开关上桩头,AB、BC、AC间电压是380V左右。任何一相对其它两相电压低是该相电源缺相。
测量开关上桩头、A、B、C三相对零或对地(电动机外壳)电压,220V左右,那相电压低或没有电压是该相电源缺相。
如果电源没有缺相,合上开关,用同样方法检查下桩头,找出缺相,开关缺相一般是接触不好。
如果开关没有缺相,坼开电动机接线盒,星形接法直接用电阻档测量电动机出线桩头与星点的电阻,正常都是通的或一样的电阻,如果有不通或电阻过大的,该相线圈有问题,烧坏或断线。
如果是角形接法,改为星形接法检查。
电源、开关、电动机没有问题,检查开关到电动机之间的线路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15
用万用表的交流电压档测量相与相之间的电压应为380V,把三根相线之间都测量一遍,即a-b、b-c、c-a 如果有异常则表示有故障。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-10-05
用万能表查相线和零线之间有没有220V电压.三相的话查相线之间有没有380V电压.