如何测三相电缺相

如题所述

使用万用表测量缺相。

三相电中,相线对地和对零线的电压均为220V。使用万用表的电压档,依次测量三根相线和地线或零线之间的电压。正常情况下,应为220V左右,如果电压为0或过低,则证明该相线缺相。

相线之间的电压应为380V左右,依次测量AB,AC,BC之间的电压,电压远远小于380V的,则证明所测量两相中至少有一相缺相。如,AB所测电压较低,则证明A,B两相中至少有一相缺相。再测BC,如果电压正常,则证明A相缺相。

扩展资料:

三相电是我国工业供电的一种形式,是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。

工业设备许多地方采用三相供电,一般是三相四线制供电。三相电缺相就是在供电当中其中的一路电源线无电压或电压低,或供电线路断路。测电笔,缺相的一根亮度低或不亮,带负载时可能测不出来。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-10
测电笔,缺相的一根亮度低或不亮,带负载时可能测不出来
用电压表,分别量三相对地电压,缺相的电压低或没有,或测相线之间电压,缺相的一根与其他的电压低或没有本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-06-25
  必须用万用表测量,AB/AC/BC两相之间的电压,假如有两相对其中一相分别为0,那么这一相断电。
  在大配电柜上有万能开关转换电压表,测试显示各相之间的电压。
相似回答