第1个回答 2014-12-16
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
第4.2.1条 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
<建筑设计防火规范>上明确要求室外消火栓的最低压力为0.1Mpa。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2019-02-14
室外消火栓的公称压力分为两种:1.0mpa和1.6mpa,前者为承插式消火栓,后者为法兰式消火栓
相似回答
室外
消防
管道PE
塑料管水压
试验
打压为0.6MPa,设计
工作压力
就可以填0.6MPa...
答:
设计工作压力不会是试验压力。给水管道的话,设计压力不会大于0.4MPa,试验压力为0.6MPa
。如为消防管道,试验压力不符合规范了。《水肖规》12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。表12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力 ...
pe管道的试验压力为多少
答:
1、冷水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0Mpa,时间不少于1小时
。2、热水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa,时间不少于1小时。3、管道水压试验应符合下列规定:热(电)熔连接的管道,应在接口完成超过24小时以后进行水压试验,一次水压试...
pe
dn150
室外地上消火栓管道,
其
工作压力
一般
是多少
公斤
答:
消防室外栓管道一般是市政水直接接的。也有泵房连接,市政水
压力
2.5公斤,磅房压力一般在4-8公斤
室外消火栓
供水采用
PE
管材符合规范要求吗?
答:
GB50974-2014消防给水及
消火栓
系统技术规范规定:8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内、外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,8.2.5埋地管道当系统
工作压力
不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20...
消火栓
给水系统水压强度
试验的压力是多少
?
答:
对于生活给水和消防给水
管道,试验压力
为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至
工作压力,
经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作...
消火栓管道的
强度试验和严密性
试验压力为多少
?
答:
管材类型 系统
工作压力
P(MPa)
试验压力
(MPa)≤1.0 1.5P,且不应小于 1.4 钢管>1.0 P+0.4≤0.5 2P球墨铸铁管>0.5 P+0.5钢丝网骨架塑料管 P 1.5P, 且不应小于 0.8 12.4.3 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,...
如何确定
PE管道试验压力
答:
5、加压宜采用带计量装置机械设备采用弹簧压力表其精度应低于1.5级量程范围宜
试验压力1
.3-1.5倍表盘直径应于150mm 6、试压管段包括水锤消除器
室外消火栓
等管道附件系统包含各类阀门应处于全状态 二、水压试验:预试验阶段与主试验阶段 1、预试验阶段应按步骤并符合列规定:(1)试压管道内压力降至...
PE
给水
管试验压力
值要求规范有哪些?
答:
1、冷水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的1.5倍,
但不得小于1.0Mpa,时间不少于1小时
。2、热水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa,时间不少于1小时。PE给水管 基本信息:PE(聚乙烯)材料由于其强度高、耐腐蚀、无毒等特点,被广泛应用于给水管制造领域。因为它...
PE管承受压力是1.0MPA,它
的试验压力是多少
合适
答:
燃气
管PE
80的分为:≤0.2MPA , ≤0.4mpa PE管能打多大压力取决于它的管径壁厚,另外打压
试验是
要满足1.5倍
的压力
要求。PE管抗拉强度和壁厚没什么关系,也没有计算公式。PE管抗拉强度是受力后发生断裂时单位面积上承受的最大拉力。抗拉强度即表征材料最大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受最大拉...