www问答网
所有问题
直埋 同沟光缆两条光缆间距多少? 国家规范是多少?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-11-23
记得是老邮电有规定 同沟敷设 间隔30公分
第2个回答 2012-11-23
这个没有要求的,两个过来放在一起都可以,他们没有干扰,也不存在上面规范,安全方面的。
第3个回答 2012-11-23
YD 5102
缆间的平行净距不应小于10cm本回答被提问者采纳
相似回答
哪位大侠有
光缆直埋
施工及验收
规范?
急!
答:
(2)光缆弯曲半径应不小于光缆外径的10倍,施工过程中不小于20倍
。 (3)布放光缆的牵引力应不超过光缆允许的张力80%,瞬时最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%,牵引力应加在光缆的加强件(芯)上。光缆布放过程中应无扭转,严禁打小圈...
埋地高压电缆与低压电缆的标准
间距是多少?
答:
平行敷设0.25M
通信
光缆
埋设标准是什么?
答:
采用钢管时,应伸出路基两侧排水沟外1
m. 光缆埋深距排水沟沟底应不小于800mm
,并符合相关部门的规定。钢管内径应满足安装子管的要求,但应不小于80mm。钢管内应穿放塑料子管,子管数量视实际需要确定,一般不少于两根。
架空
光缆
与10KV电缆同杆架设
间距
要求
是多少?
答:
架空
光缆
、电缆与电力杆共杆时,缆线与电力线间的垂直距离应符合以下要求:①、1-10KV电力线,
间距
大于2.5m。②、1KV及以下电力线,间距大于1.5m。③、带有绝缘外套低压电力线,间距大于0.60m。
电缆管的敷设深度一般
是多少?
答:
电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于 0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的...
10KV电缆采取电缆
沟
敷设与居民建筑的最少安全距离
是多少?
答:
1-10kV低压电缆的高压线的安全距离为6米。关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:1、1kV以下高压...
...
光缆
,380V动力电缆如何同杆架设
?间距是多少?规范?
图集?
答:
不是
间距
吧 你说的是垂直净距,按要求是不可以同杆架设的。通信线缆与电力电缆垂直净距不小于2m
燃气管道和电线电缆的安全
间距是多少?
燃气管理条例是怎么规定的?
答:
燃气管道和电线电缆的安全
间距
如图:室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。当布置确有困难,在采取...
...
光缆
和 0.4kV电力线缆 共杆敷设的情况下,要求最小
间距是多少
...
答:
答:1、
间距
不少于2.5m;2、主要是光缆的弯曲半径,至少考虑40倍直径;3、
光缆是
采用专用金具的,它导光,用金属线吊没问题,但还是要注意弯曲半径的保护;
大家正在搜
光缆电缆同沟敷设间距标准
光缆直埋深度规定
直埋光缆厂家
国防光缆间距
高压电缆和通信光缆间距
直埋式光缆
直埋光缆的型号
直埋光缆机
直埋光缆敷设方法
相关问题
天然气管线与光缆同沟敷设距离
架空光缆与10KV电缆同杆架设间距要求是多少?
35KV线路同杆架设ADSS光缆,光缆对地距离要求是多少?
电缆沟伸缩缝多宽。电缆沟每个混凝土盖板间距是多少
铺设光纤的环境要求?
埋地光缆与埋地110电缆的安全距离是多少~~求相关规范
直埋光缆沟深度挖掘标准怎么规定的?
直埋光缆敷设有哪些步骤,电缆套管敷设的要求