三相四线电度表接法

已知110kV线路计量接法为2,5,8,10分别接电压A,B,C,N;1和3接A相电流的头和尾,4和6接B相电流的头和尾,7和9接C相电流的头尾.现10kV线路只有A和C两相电流互感器.请问电度表二次线接法.

  所接的电表为三相四线制电表,因一次电流较大,需采用电流互感器。电能表从3个相线上连接了3个电流互感器的次级,从而连结了6个线,再加上原本的3个火线,一共是9个线,加地线是10个线。

  10个线在电表10个接头上的连接方法为:

  1、外观法:

  面对电表下部接线端子排,1---9端中有6个接线孔在一条直线上,则这6个接线端分别为A、B、C相电流互感器引出进电表电流线圈的;1---9端中有3个接线孔在一条直线上,则这3个接线端分别为A、B、C相母线(火线)引来进电表电压线圈的。

  其中1--3端中在一条直线上的两孔接A相电流互感器;4--6端中在一条直线上的两孔接B相电流互感器;7--9端中在一条直线上的两孔接C相电流互感器。

  1--3端中另外一孔接A相相线;4--6端中另外一孔接B相相线;7--9端中另外一孔接C相相线。

  2、测试法:

  用万用表或试灯量测1--3、4--6、7--9中,通者两端分别为A、B、C相的电流线圈,剩余的三孔与第十孔(地线)相通者分别为接A、B、C相的电压线圈。

  3、过去习惯接法是第一个电流互感器(A相)接电表的1、3孔,第二个电流互感器(B相)两根线接电表的4、6孔,第三个电流互感器(C相)的两根线接电表的7、9孔,原本从母线上引出的三根火线(A、B、C相)分别接2、5、8孔,地线接第十个孔。但现在就不一定哦,请参照以上两条连接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-19

三相四线电度表带互感器的接法:

三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
互感器和电度表的接线如下:
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。
10端子接零线 。

三相四线电度表不带互感器的接法:

、三相四线电表接线1、4、7接三相电源输入。

2、3、9、9接三相电源出线。

3、电表10、11接零线。

如下图:


第2个回答  2019-04-06
所接的电表为三相四线制电表,因一次电流较大,需采用电流互感器。电能表从3个相线上连接了3个电流互感器的次级,从而连结了6个线,再加上原本的3个火线,一共是9个线,加地线是10个线。
10个线在电表10个接头上的连接方法为:
1、外观法:面对电表下部接线端子排,1---9端中有6个接线孔在一条直线上,则这6个接线端分别为A、B、C相电流互感器引出进电表电流线圈的;1---9端中有3个接线孔在一条直线上,则这3个接线端分别为A、B、C相母线(火线)引来进电表电压线圈的。
其中1--3端中在一条直线上的两孔接A相电流互感器;4--6端中在一条直线上的两孔接B相电流互感器;7--9端中在一条直线上的两孔接C相电流互感器。
1--3端中另外一孔接A相相线;4--6端中另外一孔接B相相线;7--9端中另外一孔接C相相线。

2、测试法:用万用表或试灯量测1--3、4--6、7--9中,通者两端分别为A、B、C相的电流线圈,剩余的三孔与第十孔(地线)相通者分别为接A、B、C相的电压线圈。

3、过去习惯接法是第一个电流互感器(A相)接电表的1、3孔,第二个电流互感器(B相)两根线接电表的4、6孔,第三个电流互感器(C相)的两根线接电表的7、9孔,原本从母线上引出的三根火线(A、B、C相)分别接2、5、8孔,地线接第十个孔。但现在就不一定哦
第3个回答  2020-01-15
第4个回答  2020-03-17
总共有七个接线端,135接三相进线,246接三相出线,7接进出零线!
相似回答