www问答网
所有问题
求消防水电CAD图例,含排烟阀、防火阀,送风、排烟机、应急、切电图例。谢谢。急!!!
邮箱:
[email protected]
举报该问题
推荐答案 2012-01-16
图例
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/K3d141WK3.html
相似回答
请帮忙解释
消防cad
图纸字母及
图例
含义
答:
此符不规范)电动
防火阀
;280℃动作(常开,此符不规范)电动
排烟阀
;湿式电动报警阀;湿式电动报警阀(此符似乎要表示干式阀,按规范此符是湿式);(电动)风机;
...图这个
图例
说的是2个输入输出模块带三个
防火阀,
还是6个单输入输出...
答:
设计图的本意是2个输入输出模块带3个
防火阀
。但个人认为应该设置3个输入输出模块带3个防火阀。规范要求不允许一个地址带多个设备的情况。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 新浪微博 QQ空间 举报 收起 匿名用户 2015-10-22 展开全部 看K2的
图例,
它是什么? 追问 2个单输入输...
暖通
防火阀
的
图例
有哪些?
答:
按顺序280°c常开
排烟阀,
280°c电动常开
防火排烟阀 ,
止回阀,70°c
防火阀,
280°c防火阀。一般图例是这么解释的,你可以看看你的图例。F代防烟防火,D代表风阀,V代表调节 大型公共建筑的空调采暖系统一般由冷热源(制冷机、冷却塔、锅炉等),输配系统(水泵、空调箱风机)和末端空调设备(表冷器、...
消防
图纸上声光,手报用什么符号表示
答:
消防
图纸上声光符号如下:消防图纸上手报符号如下:
在暖通图纸
风阀图例
中,有FD、FDH、FVD、FVDH等
图例,
哪些是电动,哪些是...
答:
FD、FDH、FVD、FVDH等图例按顺序是280°c常开排烟阀,280°c电动常开
防火排烟阀,
止回阀,70°c
防火阀,
280°c防火阀。F代表防烟防火,D代表风阀,V代表调节,H代表280*关闭,C代表常闭,B代表远控,M代表阀体手动,E代表电动。
消防
工程这
排烟
风机风管怎么安了3个280度
防火阀
?第一个带DC的,后面两...
答:
规范要求:下列部位设置
排烟防火阀
:1、排烟分机房入口处。2、排烟只管上。3、排烟管道穿过防火墙处。局部图纸看的不清楚,对照一下暖施图纸的图例和设备表,就知道了。设备表是最准的,采购、检测都是以此为准。
屋顶式
排烟
风机需要加风管,需要加
防火阀
吗?谁有
CAD
图纸可以传我一份...
答:
排烟
风机吸入口应加280度常开
放火阀
.
消防排烟防火阀
要求在280℃高温条件下自动关闭,但为什么要求排烟风机...
答:
排烟风机280℃环境条件下连续工作不少于30min是可行的。在排烟风机入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的
排烟防火阀,
且应与排烟风机联锁,使排烟管道中烟气温度超过280℃时能自行关闭,防止烟火扩散到其他部位。否则,仅关闭排烟风机,不能阻止烟火通过管道的蔓延。
SYM5EL-630CY剩余电流端路器远程
消防切电
应该接那个端子?
答:
扩展材料:消防强切模块接线
图消防
强切模块接线方法是进线,信号(Z1,Z2)电源(D1,D2),出线,反馈信号和启动信号。具有动作信号输出的被动型消防设备(如:
排烟
口、送风口、
防火阀
等)通过模块连接到总线上。1、800的接线方法:3
,
消防电
强切怎么接线 分两种情况:1.脱扣信号是DC24V的,需要用到...
大家正在搜
防火阀和排烟防火阀图
消防排烟防火阀接线图
排烟管道防火阀门图例
消防排烟执行机构图例
排烟防火阀内部结构图
排烟防火阀图纸符号
消防排烟图例
排烟风管阀门图例
风管与防火阀连接图例
相关问题
求消防水、电CAD图例,含排烟阀、防火阀,送风、排烟机、应急...
在暖通图纸风阀图例中,有FD、FDH、FVD、FVDH等图例...
风管CAD图 这个符号是什么意思 防火阀吗?
防火阀在图纸中的符号图例什么样,有知道的老师吗
CAD图中 HFD 什么意思i 什么防火阀?