www问答网
所有问题
电动机由变频器驱动,选择变压器容量有什么考虑?
低压380V电动机,4台3用1备,185kW,由4台变频器1对1驱动,选变压器容量应该怎么考虑?
举报该问题
推荐答案 2013-11-08
一般不用考虑,如果用变频器都解决不了启动问题,很难找到更好的办法了。用变频器启动时,实际的功率消耗可能只有7%的电机功率,此时频率低,其启动电压和造成母线上的电压降计算比较复杂,涉及到变频器的类型。而且这么多电机对应的变压器也比较大,启动时都是分别启动,不会同时启动的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/dnK4dWA5G5d5KGnGK1.html
其他回答
第1个回答 2013-11-08
谢谢两位! 看到某品牌的变频器说明书,"需要电源容量"要比所驱动电机容量大20%左右,另有资料介绍输入电流要比电动机电流大10%左右,再就是很就以前听单佛斯变频的一次推广介绍,说变压器的选择应该是电动机(变频器)容量的多少倍,好象是考虑了启动因素或者谐波什么的,当时说的还挺复杂,记不清楚了...
第2个回答 2013-11-08
北京院的内部PPT,整流变压器容量=电机容量总和x 同时系数/电机效率/电机功率因数/变频器效率
相似回答
变压器
的
容量
应该如何进行选型?
答:
直接起动时,考虑到电机起动电流的峰值,
变频器容量的选择需要考虑电机的堵转电流和允许过载倍数
。大惯性负载启动时,转动惯量、负载转矩和加速时间的计算则尤为重要。6. 轻载与通用变频器 轻载时,变频器的选择不能仅仅依据实际负载,电机的励磁电流、起动电流和漏抗效应都要纳入考虑。通用变频器在负载较...
化工企业全部
电动机
都采用
变频器
启动
,变压器容量选择
该如何计算?
答:
变压器
的容量=
变频器容量
之和*1.25
变频器
怎样选配电
变压器?
比如一个400KW 的变频器需要选一个多大的变压器...
答:
用电设备的总功率除以0.8,按照这个标准配即可。注意
,变频器
的功率是KW,而
变压器
的功率是KVA,这两个不一样的。400KW的变频器的额定
容量
应该是500KVA左右。
变压器容量
的
选择
应
考虑
哪些方面的因素?
答:
4500KVA
。选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小),额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合...
请教各位高手,如果电网中有大功率
电动机,变压器
如何进行
选择,
才能够避 ...
答:
变压器
的
容量
要大于
电动机
的功率,减少启动压降可以采取自耦启动、星三角启动、软启动器启动、
变频器
启动等多种方式,都可以降低启动电流。其中启动电流最小的是变频器启动,电流上升平滑,无冲击电流。
...启动对电流有要求吗?比如说:185kw
电机变频
启动怎样
选择变压器
...
答:
如果
变频器
参数设置合理
,电机
启动时的电流会控制在其额定电流范围内。
100kw的
电动机
才用
变频器
启动,那么其供电
变压器
或者发电机组
容量
怎么
选
...
答:
第一个问题 100KW
变频
启动 启动电流大概是额定电流的1.5-2倍 选择发电机组200KW绝对够用了 第二个问题 带空载的话 还是要
考虑
到启动电流
电机
启动电流小于发电机的额定电流就能带起来 大于发电机的额定电流就带不起来
变压器容量
如何
选择?
答:
电动机
功率P=24*30*10/0.7=10258W,其中0.7是电动机功率因数 变压器功率P出=10258/0.8=12587VA,其中0.8为变压器效益80 选择变压器一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件几方面综合
考虑
。其中
容量选择
应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来
选择变压器容量
。在正常...
选择
主
变压器
时应
考虑
哪些因素,其
容量,
台数
答:
选择主
变压器
时,需要
考虑
以下几个因素:
容量
和台数是其中重要的考虑因素之一。1.容量:主变压器的容量应根据实际负荷需求来确定。负荷需求包括当前的用电负荷以及未来的负荷增长预测。通过了解负荷特性、负荷峰值和负荷波动等信息,可以确定适当的容量范围,以确保变压器能够满足负荷要求并具备一定的冗余容量。2...
大家正在搜
电动机启动与变压器容量关系
电动机容量是什么意思
如何根据设备容量选择变压器
怎样选择变压器容量
变压器容量的选择
电容的容量就是电容量
电机直接启动与变压器关系
电动机启动时间和电压的关系
变频器与电动机
相关问题
3000KW变频电机变压器容量的选择,用3000KVA 干式...
化工企业全部电动机都采用变频器启动,变压器容量选择该如何计算...
请问控制550KW电机,变频器要选择多大型号的?
电动机由变频器驱动,选择变压器容量有什么考虑?
关于电机、变频器和变压器的问题(回答好追加100分)
100kw的电动机才用变频器启动,那么其供电变压器或者发电机...
变频器的调整
变频器的额定电流 和变频器设定的电机的额定电流有和区别?