电动机由变频器驱动,选择变压器容量有什么考虑?

低压380V电动机,4台3用1备,185kW,由4台变频器1对1驱动,选变压器容量应该怎么考虑?

一般不用考虑,如果用变频器都解决不了启动问题,很难找到更好的办法了。用变频器启动时,实际的功率消耗可能只有7%的电机功率,此时频率低,其启动电压和造成母线上的电压降计算比较复杂,涉及到变频器的类型。而且这么多电机对应的变压器也比较大,启动时都是分别启动,不会同时启动的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-08
谢谢两位! 看到某品牌的变频器说明书,"需要电源容量"要比所驱动电机容量大20%左右,另有资料介绍输入电流要比电动机电流大10%左右,再就是很就以前听单佛斯变频的一次推广介绍,说变压器的选择应该是电动机(变频器)容量的多少倍,好象是考虑了启动因素或者谐波什么的,当时说的还挺复杂,记不清楚了...
第2个回答  2013-11-08
北京院的内部PPT,整流变压器容量=电机容量总和x 同时系数/电机效率/电机功率因数/变频器效率