我就是接的普通脉冲输出口,只要改变SPED指令的控制字就能控制方向,改变方向信号的电平电机实际方向不会改变。
追答你用的什么型号的PLC,是CQM么?这个系列比较奇怪,你说的那个脉冲输出口并不是单纯的脉冲输出口,你看PLC的接法,是不是脉冲口是一个单独的扩展单元,实际上,它可以看做是位控单元的简化版,它有一些独特的特殊指令支持它的运行。
像三菱的脉冲输出口是可以作为普通口使用的,如果需要反转,必须加方向位,但是只有两个口(Y0、Y1)可以这样用,也就是说,最多只能控制2只伺服电机,如果再多,就需要扩展定位单元。而CQM这个所谓的脉冲输出口,其实已经可以视作定位单元了,它已经有了定位单元的基本结构,所以指令集合了方向位。
因为是很久之前用过的东西,记忆可能有偏差,仅供参考。