www问答网
所有问题
北京陆和消防报警主机。四个回路。现在有一故障现象:模块不定时报反馈。烟感报火警但指示灯不亮
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-06-29
检查回路板模块电源本回答被提问者采纳
相似回答
消防
火灾自动
报警
系统
回路故障
怎么排除
答:
一、回路线路接地或短路 回路线路接地或短路会导致火灾
报警主机报
出回路故障,其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电。排除
消防回路故障
方法:排查线路,解决线路短路或接地问题。二、个别外部设备损坏 个别外部设备损坏,例如烟感探测器、手动报警按钮、消防控制模块等外部设备损坏都会使回路线...
一
个回路烟感
不间断
报火警
是什么原因
答:
1
. 烟感太脏,又没有经过修正,正常工作时已经在报警边缘。2. 总线受干扰,存在误报。不过如果只有这一
个烟感
有误报的话,干扰因素应能排除。3. 烟感内部器件损坏,锁死于报警状态。从你补充的现象来看,怀疑整个总线工作都不正常。重新检查一下走线,排查一下干扰源,检查是否有错误接地点。
消防主机回路报故障
有几种可能
答:
1.回路线路接地或短路
:回路
线路接地或短路会导致
主机报
出
回路故障
,其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电。排除回路故障方法:排查线路,解决线路短路或接地问题;2.个别外部设备损坏:个别外部设备损坏,例如烟感探测器、手动报警按钮、控制模块等外部设备损坏都会使回路线路电压不稳定,从而...
消防主机报火警但
没有发生火灾,部分温感的指示灯一直亮,换新的还是一直...
答:
通常是温感器
故障
,更换温感器。而不是更换指示灯。如果温感器没问题,就是布线中出了问题。需清理相关
回路
。最后就是
主机
主板故障了。更换主板。
消防主机回路报故障
有几种可能
答:
1、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮;2、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;3、警铃或声光报警器现场是否有24V电源;4、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;5、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。6、请检查面板上一般联动指示灯是否被点亮;7、联动设置中是否有...
消防
自动
报警
系统
回路故障
怎么排除
答:
一、回路线路接地或短路 回路线路接地或短路会导致火灾
报警主机报
出回路故障,其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电。排除
消防回路故障
方法:排查线路,解决线路短路或接地问题。二、个别外部设备损坏 个别外部设备损坏,例如烟感探测器、手动报警按钮、消防控制模块等外部设备损坏都会使回路...
消防烟感
多处
报火警故障
复位后就没事了 但过会还是报
答:
火警估计是探测器进灰尘了,误报警,清洗或更换。故障的排查先确定故障设备是否有工作电压,没有是线路问题,有是设备坏了。
消防
警报错误
报警
怎么解决
答:
消防警报错误报警解决方法:1、探测器误报警,探测器
故障报警
。原因:环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械振动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。处理方法:根据安装环境选择适当的灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洁和更换探测器。2、手动按钮误报警,手动...
消防主机报火警
后一直响怎么办?
答:
火灾报警控制器总是滴滴响是怎么回事1、
消防报警
里一直响,通常是有了火情,那我们消除火情就可以了。如果是误报那么我们按住控制器主机的复位键就可以了。要是报警控制器的主机一直在响,那我们就需要查看一下提示信息是故障了还是真的有火情。2、若是不停滴滴响的话,那么就是
报火警
了。如果现场并...
大家正在搜
报警主机回路断路故障
消防报警主机回路短路
消防主机报回路接地故障
消防报警主机回路卡盲板
自动报警一个回路多少个点
松江报警主机回路卡
蓝天报警主机查看回路
nohmi消防报警主机
notifier消防报警主机
相关问题
消防整个回路都报故障,一会恢复,一会又报故障,什么原因
消防中火灾自动报警系统中烟感老是无故报故障、故障恢复,而且不...
消防主机回路报故障有几种可能
消防力达主机为什么吹一个烟感同时多个点位报警而且回路还不一样...
消防电路中烟感一会这个报故障一会又正常原因是什么并且有的点半...
消防烟感整个回路报警故障
消防模块为什么会接到烟感回路线上, 为什么会更换模块后整个回...
消防回路烟感,手报,声光,主机都能收到就是模块收不到怎么回事...