www问答网
所有问题
当前搜索:
变频器主电源缺相原因
变频器
报
缺相
故障,是什么问题呢?
答:
中间电路直流电压震荡。可能由于主电源缺相、保险丝熔断或整流桥内部故障
。当直流电压脉动为直流电压的13% 时,发生跳闸。可先在标量下运行逐步提高频率,观察电流波动是否较大。检查保险丝及其安装,从进线端子处测量供电电压。供电电网干扰。[1]检查主电源是否存在不平衡。重载下的震荡问题。[1]检查负载。
变频器
输入
缺相
是什么情况?
答:
1. 电源不稳定:变频器输入缺相可能是由于电源波动引起的
。如果电网供电不稳定,电压和电流将出现波动,影响设备正常运行。2.
电机线圈有问题
:变频器输入缺相还可能是由于电机线圈存在故障引起的。线圈中的电流不平衡会导致变频器控制信号不一致。3.
传感器故障
:如果变频器使用了温度、湿度或光线等传感器来...
ABB
变频器
132kw不带载能运行为什么报
缺相
吗?
答:
变频器报缺相的原因可能有:1.
电源输入线路接触不良:电源输入线路可能在连接器部分接触松动或者线路受损导致缺相
。2. 变频器输入线路接触不良:变频器输入线路可能在连接器部分接触松动或者线路受损导致缺相。3.
电机绕组故障
:电机绕组内部存在相间短路,或者因为绕组损伤引起缺相。4. 电缆请专业人员规范接线...
ABB
变频器
用发电机启动,三分钟后显示输入
缺相
是什么
原因
?
答:
因为市电情况下,变频器可以正常工作,证明变频器自身是OK的;但用发电机的情况下,两分钟后,变频器报缺相故障,
这有可能是发电机自身有问题
,或者是变频器在运行过程中产生的谐波导致变频器误报警,按照绿波杰能20多年从事变频器谐波治理的经验来讲,变频器谐波导致变频器误报警的可能性会更大,此时,...
abb
变频器
老是报警(故障22:
电源缺相
),是什么问题啊?具体所有参数怎么设 ...
答:
负载过大,选型错误或者安装不正确
。 按MENU键进入菜单选择栏,用上下键选中PAR项,按ENTER键进入参数选择菜单。变频器因为电流比较大,发热厉害,即使一些场合温度没有那么高,但是因为负载功率过大,容易造成变频器本体发热而产生高温触发温度保护机制。有些频繁启动停止的变频器,长期工作时候发热量比较大,...
变频器
输入
缺相
是什么
原因
,重新启动又没事,过一会儿又输入缺相是什么原...
答:
变频器缺相
故障分为输入侧缺相和输出侧缺相,输入侧就是变频器的输入
电源
出现缺相故障三相输入R、S、T有缺相或者波动大,检测输入电源和安装配线,如下图中接触
器器
、空开等装置。输出侧缺相则是电机三相U、V、W缺相或者电机三相严重不对称,检查电机接线触点和电缆情况,
加工中心
变频器主电源缺相
怎么回事啊
答:
若是确实
缺相
,检查你的外部供电系统。根据你所说的振动大,估计是接线头松动了。所有的接线头拧紧一边,左下角的空开和接触器一般不会出现问题。重点检查
变频器
的输入和输出。写多了你也看不懂!补充:把电压传感器换了吧,八成是坏了。用电烙铁焊接一边线路板也许会排除故障。也有可能是振动过大把...
变频器
故障速查 变频器故障排查表
答:
分析:供电相位缺失或
主电源
不平衡过大,检查三相电源是否
缺相
电压值是否偏低,整流桥是否损坏(其中一相断路),大功率的
变频器
可控硅是否有一相没有打开,着重检测可控硅的控制电路。3、报警代码5/7(高电压报警)分析:中间电路电压高于报警电压极限,这种报警一般出现在变频器减速的时候,因马达在减速的...
变频器
输入
缺相
是什么
原因
,重新启动又没事,过一会儿又输入缺相是什么原...
答:
变频器
报输入
缺相
,首先检查输入
电源
是否真的存在缺相,上游断路器和接触器都要检查,触点烧蚀接触不良,变频器启动带载后就会缺相,排除电源问题就是变频器内部检测电路有元件损坏
丹佛斯
变频器
f302
主电源缺相
a4
原因
答:
丹佛斯
变频器
报A4代表输入
缺相
故障。检查变频器三相输入电压是否平衡。用钳形电流表测量输入和输出电流,输入三相是否平衡,输出三相是否平衡,检查电网,是否有电压突变或者低于标准电压。如果发现输入三相起或输出三相不平衡,需要送到专业检测或维修机构进行处理。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器报主电源缺相
发那科变频器主电源缺相原因
变频器缺相是什么问题
变频器报警电源缺相
变频器控制伺服电机报缺相
台达变频器37kw输出缺相故障
变频器显示电源缺相怎么办
变频器启动报缺相
变频器报缺相是怎么回事