答:
如果高压侧的
电压
长期处于过高或过低的状态,导致低压侧输出电压过高或过低时,要通过调整分接开关来调节电压。这个长期是指十天到半个月。以10kv变400v电力
变压器
为例,使用无载调压分接开关,开关共分三档,Ⅰ档为10.5kv(绕组圈数最多),其变压比为26.25;Ⅱ档为10kv(额定电压),其变压比为25...
配电
变压器
1档.2档.3档的
电压
是多少
答:
以10/0.4KV
变压器
为例 :1档:10.5KV(10500V)2档:10.0KV(10000V)3档:9.5KV (9500V)也就是每档变化5%的额定
电压
(以10KV为基准)
电力
变压器
10KV/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧
电压
输出多少?
答:
这个必须根据
电压
算
调档
是为了防止高压进线电压不过高或者过低因为一般用电都是保证低压400V,当高压达到10500V时就必须调到1档从而保证低压有400V当高压只有9500V时就调到3档保证低压400V。电压经过一段距离的运输会有一个压降,所以你
变压器
进线的上一台变压器并不是变的10000而是10500。到你那儿近可能就...
变压器电压
低如何
调档
答:
打开
变压器
上的一个档位的盖子,如果你开始是在1档,则可以调到2档试下,如果是在2则调到3档试下,因为变压器开始是设计10000/220的,如果偏低,则要变成9500/220,这样就要调高档位,希望能帮到你
变压器
上的名牌有三个档,1档为9500~2档为10000~3档为10500,调到哪个档低...
答:
变压器
如果是10KV/0.4KV 这三个档的意思是,当高压侧
电压
偏高的时候,把变压器调到1档,这低压电输出就是400V 如果高压侧电压偏低的时候,就要把档位调到10500 这时候低压侧输出电压为400V 不会偏高 同理,在高压侧电压一定的情况下,调到1档的时候电压会低一些。
800kva干式
变压器电压调档
10250,输出电压是多少
答:
分接开关调至10250/400V档,变比=25.625。输出电压是多少要看当时10KV侧的实际
电压多
高,输出电压=10KV侧实际输入电压÷25.625
35kv
变压器
有7个调压档,哪个档位输出
电压
高
答:
为了更清楚回答你的问题,我作如下假定补充,也许有出入,但原理是一样的。1、假设:①、你的
变压器
共有7个档位,高压
电压
调节范围为:35000±3×2.5%(V)。因此,高压电压分别为:1档电压U1=35000+35000(3x2.5%)=37625(V),此时高压线圈匝数最多;(类推)2档U1=36750(V);3档U1=35875...
油浸式
变压器调档
一档
电压
差?
答:
每一档的
电压
差取决于变压器的具体设计和制造。一般来说,变压器在设计时会规定每一档电压调整的范围或步长。例如,某些变压器可能每调一档,输出电压变化5%或10%。但具体数值应参考变压器的技术规格书或制造商提供的数据。为了准确地知道油浸式
变压器调档
一档的电压差,建议执行以下步骤:1. **查阅技术文档*...
如何理解
变压器
有载调压的调压范围:±3*2.5%
答:
供电
变压器
的任务是直接向负荷中心供应电力,
一次
侧直接接到主
电压
网(220 kV及以上)或接到地区供电电网(35~110 kV)。这类变压器不但向负荷提供有功功率,也往往同时提供无功功率,而且一般短路阻抗也较大。随着地区负荷变化,如果没有配置有载调压变压器,供电母线电压将随之变化。因此,我国《电力系统...
S11-315电力
变压器
怎么
调档
位?
答:
换挡只能提高5%的
电压
,容量不会有多少改变,就算你要调整,那得停电后操作。旋开图中箭头所指的盖子,里面有刻度,提高5%就可以了。