消防烟感安装规范标准

如题所述

感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米。
安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米。
安装高度在12米的与上面的一样。
一般在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的,因为都是平的。
要考虑影响
感烟安装距离的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置感烟,不应该按照上面的间距了。
小于3米的走道,设置感烟不应该超过10米一个的距离。
 室外消火栓的间距不应大于120.0m
另外室外消火栓的布置应符合下列规定:
  1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60.0m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
  2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;
  3 室外消火栓的间距不应大于120.0m;
  4 室外消火栓的保护半径不应大于150.0m ;在市政消火栓保护半径150.0m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓;
  5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算;与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;
  6 室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1个DN150 或DN100和2个DN65的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100和DN65的栓口各1个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施;
  7 消火栓距路边不应大于2.0m,距房屋外墙不宜小于5.0m;
  8 工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。