海湾消防主机232通讯板是连接CRT的吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-02-15
应该说可以连接CRT,但不单单这一个功能,这块板输出的信号可以给其他任意能接收232信号的软件使用。
追问
请问其他比如是哪些呢?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/4dKn3A5K1G4WK3A4W1.html
其他回答
第1个回答 2015-02-15
我公司的232通讯板按功能分为不同种类的,有接CRT的、有接Modbus的、有接光纤/光栅的。
您需要根据主机型号(200?500/5000?9000?N1500?)以及所需要的接口类型,向我们当地的办事处询价。
第2个回答 2019-09-03
海湾的就有crt功能,可以订货的时候直接订购带crt编程的主机的,也可以采用其他的品牌的,主要是一个显示器和软件和连接线,没什么别的,不过尽量采用一个品牌的,好维护管理
相似回答
海湾消防主机232通信
版信号灯不亮的原因
答:
是CRT接口卡吧
,其他的基本都不是RS232通讯。1、线路是否存在接触不良,接线端子/卡接触不好。2、设备损坏。3、CRT系统本身就处于关闭不通讯状态。建议你找当地的办事处或者相关的技术人员到现场给你调试测试下。
CRT
显示器如何
连接
到 RS-
232
接口?
答:
RS-232接口即异步传输标准接口,
此接口是无法接入CRT显示器的
。CRT显示器一般使用的是D-SUB接口(VGA接口),虽然它与RS-232接口相似,如下图,但它们不能互接(针脚数不一致,也不能使用转接口连接)。D-SUB接口 RS-23...
消防主机
和
crt连接
需要几组线
答:
1组。
消防主机与CRT系统采用1组四芯扁平电话线,通过RS-232标准接口连接
,最大连接线长度不宜超过15m。
请问
海湾
火灾报警控制器5000型联动型里面注册数据怎样备份拷到到电脑...
答:
1、硬件需要
CRT
接口卡以及RS
232
数据线,这样你的电脑才能和控制器
连接
起来。2、软件部分就是需要安装
海湾的
配置软件,这样你才能和控制器
通讯
。正常通讯,CRT接口卡的工作指示灯就会闪烁的。3、在软件上可以将控制器的数据导出...
消防
控制室
CRT
必须有模块显示吗
答:
不用,
crt连接
报警
主机
上采用r
232
接口
连接的
,这个不需要模块的,只要是正常主机设置有
通讯板
就可以。
海湾
GST
消防主机
怎么
连接
多台电脑?
答:
两台
主机
通过485联网卡联网,然后电脑
连接
其中任意一台主机即可!
crt
系统会关联信息
主机crt
接口干什么的
答:
CRT是消防
系统的图形监控装置,其需要的输入信号一般的RS
232
接口的,而火灾报警系统内部
通讯
一般是RS485的,CRT接口卡就是将
主机
内部的信号翻译后通过RS232接口输出,取至图形监控装置的 ...
消防
中控室内的
CRT
是个什么设备?干什么用?
答:
可与火灾报警控制器(联动型)组成功能完备的图形化
消防
中心监控系统,并且图形显示装置之间可以通过局域网、RS-
232
/RS-422等方式进行联网,接收、发送、显示设备的异常信息及
主机
信息,
消防
报警中的
CRT
是指什么
答:
CRT
系统用于火灾自动报警及
消防
联动控制系统的图形化显示,可以实现简单、直观的对系统监控。主要由电脑
主机
、显示器、火灾自动报警及消防联动控制系统操作软件。电脑主机及显示器可以直接到市场上购买,只需满足一般的WINDOWS视窗...
大家正在搜
海湾消防主机通讯接口协议
海湾主机注册通讯板的方法
海湾主机通信板连接电脑
海湾主机通讯板不工作
海湾232通讯卡
海湾主机和从机联网
海湾主机从机故障
海湾主机开关机顺序
海湾5000主机后面接线
相关问题
海湾消防主机上的CRT显示器哪个能用?
海湾消防主机JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型...
GST海湾消防主机CRT序列号是什么东西
海湾消防主机与crt不同步怎么回事
海湾消防报警主机2005年版CRT怎么增加点位在CRT上
海湾GST5000消防主机柜,总是隔一会儿就报上位机故障是怎...
232通讯一个串口能连接多个设备吗?
海湾消防CRT里面的东西怎么拷贝到U盘里面啊