工厂配电功率因素的问题

厂里一个315的变压器!6个30的电容!功率因素0.7_0.8!数字计量表装在高压侧!1.功率因素低对变压器有什么影响!2.高压测的计量表会连无功一起算吗?功率因素低用电量会变多吗?会被罚款吗?二.在配电柜增加电容会被查处吗?有人建议在机器旁边增加电容,这有什么弊端!我觉得可以的话还是在配电房增加好!

高压计量连有功和无功一起计量,应该使用多功能电度表
功率因素低会降低变压器的利用率
功率因素低无功电量增多,一般要求达到0.9,低于就要按比例罚款
电容柜可以自己安装,电业局允许
在机器旁边增加电容属于就地补偿,设置在配电所属于统一补偿
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-25
国家规定180KVA以上变压器功率因素要达到0.9以上,你们功率因素0.7-0.8是要扣功率因素调节费,多交这部分钱。你们用电容如果是设计好的,不用加了,主要问题是用电量小了,用电量小了功率因素低。 月用电量必须达到5.5-9万度,最好7-8万度功率因素最好,功率因素低用电量不变,就是扣功率因素调节费。.在配电柜增加电容不会被查处。是正常的。
第2个回答  2011-11-25
你的问题太多了,答不过来,反正我加电容柜是没有问题的肯定没有管你,在机器旁加也行 属于分散补偿形式,功率因数低对设备没什么影响,对外网有影响,所以会挨罚的,
第3个回答  2019-03-02
空调属于
电感负荷
虽然有一个压缩机的启动电流比较大,但是考虑到3台室外机器不会同时启动,所以配满负荷足够了。
三相负荷
一般是1个kw
2个安培
所以按照200a的
额定电流配线
配开关
可以的
第4个回答  2011-11-29
功率因素达到0.9就符合标准了