两个烟感之间的距离
消防
烟感的
安装间距是多少?
答:
1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m
。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。烟雾探测器的安装间...
室内防火规范里面
烟感
究竟多少
距离
要有一个?
答:
烟感间距布置要求:
1、点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m
;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。2、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,...
消防
烟感
国家标准安装的间距是多少?
答:
1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m
2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时...
单个
烟感的
保护半径是
6.7米
,
两个之间
是多少,有人说还是6.7米,是吗...
答:
在60*25米的地方,首先算出总面积1500㎡,然后根据总面积除以80²算出18.75,所以数量是19个。 追问 那两个烟感之间的距离是多少,
是6.7米
,还是13.4米 追答 按照6.7米的保护半径来说的话,烟感之间最大间距是13.4 本回答由提问者推荐 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 其他类似问题2017-...
消防
烟感
国家标准安装的间距是多少
答:
到墙壁距离大于50厘米.高度3-6米一个烟感管60平方米,6-8米一个烟感管80平方米!注意是方圆的面积。4、间距一般不超过 3.6 米,与墙边的距离在 0.8---1.8 米之间,烟感至墙壁不应小于 0.5 米,至边墙的距离不大于 7.5 米,在内走道小于 3 米。...
烟感
布置
的距离
一般多远
答:
这个GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》中对感烟探测器的保护半径有规定,假定现在房间高度是6-12米,屋顶坡度小于15°,那烟感的保护半径可以达到
6.7米
,烟感之间的直线距离的话,最大距离就可以达到半径×2,就是13.4米。这是按距离来布置的,不过布置烟感一般的都按照面积来进行计算的。一般...
烟感
器安装规范要求
答:
1、安装
感烟
探测器时,应与墙面及两侧位置呈一定水平
的距离
。一般水平距离不能低于0.5米。 此外,还要注意避免在感烟探测器周围0.5米的范围内留下其他遮蔽物。
2
、安装感烟探测器时,空调出风口应留出必须要水平距离,注意它的水平距离不能小于1.5米,一旦距离太大就会影响后期的感应。3、安装感烟...
烟感
器一般是多少
距离
装一个
答:
一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按
两个
区域来设置
感烟
,不应该按照上面的间距了。小于3米的走道,设置感烟不应该超过10米一个
的距离
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
烟感离排烟口的距离
消防烟感设计规范GB
烟感和喷头间距规范
烟感与梁布置间距规范
烟感与排烟口的距离规范
车库烟感间距
烟感多少米安装一个
烟感安装间距规范
烟感之间间距