答:
这个与
变电站
的设计有关,直流屏的控制母线和合闸
母线电压
有两种,一种是110V的,一种是220V的
变电站35kV母线电压
2相21kV1相升高为线电压35kV,是什么原因造成?_百度...
答:
零线接触不好或断了
35kV变电站母线电压
不平衡!
答:
一般不三相
电压
不平衡是由三相负载不平衡和系统三相参数不对称引起,对于
35kV
中性点不接地系统,可能是由于电压互感器的错误接线或是电压互感器上面的高压熔断器的熔丝烧断引起的三相不平衡,请认真检查
35kV变电站母线电压
不平衡
答:
你所谓的不平衡是否指35千伏系统出现过大零序
电压
?请首先确认几点:1、你所谓351合上前后,其他设备运行状态是否完全相同?负荷有无较大变化?2、
35千伏母线
上压变较多,这种不平衡情况,是否在每一台压变上均表现相同?如完全确认,则本人认为有如下几种可能:1、压变铁磁谐振,一般仅出现于空载状态...
不同系统的
35KV母线
合环
电压
差是多少?
答:
10KV电压偏差不超过额定电压的0~+7% 用户受电端
变电站
(所)供电电压允许偏差为:
35KV电压
偏差不超过额定电压的 ±5% 10KV电压偏差不超过额定电压的 ±7% 220 V单相供电电压偏差不超过额定电压的 +7%~-10
35KV
的
变电所
,
电压
是多少?
答:
额定40.
5KV
,这是正常的,如果变压器靠近发电机则可以稍微高些,反之靠近负载端就要低些,应为重发电机到负载端有10%的压降。
南网规定
35KV母线电压
的正负偏差值为多少?
答:
按规程应该是正负5%.供电
电压
允许偏差 3.1
35kV
及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%.注:如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据.3.2 10kV 及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%.3.3 220V 单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-...
35KV变电站母线电压
偏低,经检查后发现二段PTB相电压不正常,用万用表...
答:
可以的,接开PT刀闸,PT的一次侧接地后(或合上地刀)就可以更换,应注意与带电设备保持大于0.7米的安全距离。我们一直都是这样做的。QQ:106840834
35kV母线电压
显示:A相电压为0,B、C相电压显示正常,可能是哪几种情况...
答:
母线
缺项的可能性极小。可重点检查仪表。以及
电压
电流互感器是否正常。熔断器是否正常?
变电站
后台机显示
35KV母线电压
为A31.5,32.8,24.2,请问什么原因_百度...
答:
pt二次线接触不良!自己去拿万用表打一下就能确定了
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10