可燃气体和
有毒气体报警设计规范
有什么要求?
答:
1 根据本规范第3.0.2条规定,选用一级或一、二级报警;2 可燃气体的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL;3 可燃气体的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL;———《石油化工企业可燃气体和
有毒气体
检测
报警设计规范
SH3063-1999》简单地说就是在什么时候应该报警 ...
有毒气体
探测
报警器
安装
规范
答:
(2)第3、0、8条:可燃气体
报警器
的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7、5m,室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。
有毒气体
探测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m。(3)第3、0、9条:应设置可燃气体或有毒气体检测
报警仪
的场所,宜采用固定式;当不具备设置固定式的条...
有毒
/可燃
气体报警器
的报警值是如何规定的?
答:
1.可燃气体的一级
报警
设定值应小于或等于25%LEL。2.可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。3.
有毒气体
的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的量程范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH,有毒气体的...
可燃气体及
有毒气体
检测
报警器
设置及管理要求
答:
1. 甲醇罐区的气体检测选择</ 在行业规范中,《石油化工可燃气体和
有毒气体
检测
报警设计规范
》(GB50493)虽未列入甲醇,但《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》(GBZ/T223)将其列为有毒气体。甲醇若以有毒气体处理,其短时接触容许浓度为50mg/m³,相对分子质量32,报警值为35ppm。若作为...
学习解读GBT50493-2019石油化工可燃气体和
有毒气体
检测
报警设计
标准
答:
◆现:名称GB/T 50493-2019《石油化工可燃和
有毒气体
检测
报警设计
标准》 ◆条文说明: 根据国标最新标准,作为
规范
类文件,必须全部是强制性条文,作为推荐型标准,是没有强制性条文的。 ◆原:GB50493-2009 3.0.6:可燃气体检(探)测器应采用国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证的产...
如何正确
设计
可燃和
有毒气体
检测
报警
系统
答:
可燃
有毒气体
检测
报警
系统
设计
原则:针对不同的检测气体,比空气重的气体,安装气体检测报警设备需要距离地面30CM左右;比空气轻的气体,安装气体检测报警设备需要距离天花板30CM左右;而气体检测报警控制器主机需要安装于距离地面160CM处。可燃有毒气体检测报警系统设备方案:由于一个气体检测报警设备可以检测气体...
燃气
报警器
安装
规范
标准
答:
1、燃气
报警器
宜安装在可燃气体或
有毒气体
开释源的最小频率风向的优势侧。2、检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,其装置高度应距地坪(或楼地板)0.3∽0.6m。3、检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器,其装置高度宜超过开释源0.5∽2m。4、燃气报警器的无效笼罩程度立体半径,室内宜为...
有毒气体
探测
报警器
安装高度
答:
e.有强电磁场的地方。不锈钢氯化氢检测仪SK/MIC-600-HCL-T 02 气体
报警器
的安装位置选定 根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和
有毒气体
检测报警
设计规范
》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定探测器的安装位置,但应避免将探测器安装在空气流动过大的地方。一般情况下,面积适中的室内空间,可...
毒气报警器
报警限值依据是什么
答:
毒气
报警器
报警限值依据根据《工作场所
有毒气体
检测报警装置设置
规范
》来制定。
有关于可燃
气体报警器
的法条?
答:
1. 根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和
有毒气体
检测
报警设计规范
》,探测器的安装位置应根据检测气体的密度及风向来确定,同时避免将其安装在空气流动过大的地方。2. 在面积适中的室内空间,应根据保护半径均匀布点。这意味着探测器应安装在离释放源距离7.5米以内,或两只探测器的水平距离在15米以内...