www问答网
所有问题
当前搜索:
有毒气体探头设计规范
可燃气体和
有毒气体
报警
设计规范
有什么要求?
答:
1 根据本规范第3.0.2条规定,选用一级或一、二级报警;2 可燃气体的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL;3 可燃气体的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL;———《石油化工企业可燃气体和
有毒气体
检测报警
设计规范
SH3063-1999》简单地说就是在什么时候应该报警 ...
有毒气体
探测报警器安装
规范
答:
(8)第4、3、4条:不在检测器有效覆盖面积内的下列场所,宜设检测器:①使用或产生液化烃/或
有毒气体
的工艺装置,储运设施等可能积聚可燃气体、有毒气体的坑地及排污沟最低处的地面上。②易于积聚甲类气体、有毒气体的“死角”。(9)第6、1、1条:检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,其...
消防
设计
中
气体
探测器的间距是多少
答:
6.1.1 检测比空气重的可燃气体检(探)测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.0.6m.检测比空气重的
有毒气体
的检(探)测器,应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.0.6m.【GB50493-2009条文说明】(相对) 气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)的即认为比空气重;(相对)气体密度...
一氧化碳
气体
报警器的一氧化碳报警器安装
规范
答:
1、当检(探)测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,一氧化碳检测
探头
与释放源的距离不宜大于2m。2、当检(探)测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,一氧化碳检测探头与释放源的距离宜小于1m。
有毒气体
释放源处于封闭或半封闭厂房内,一氧化碳检测探头距释放源不宜大于1m。
有毒气体
探测报警器安装高度
答:
根据《石油化工可燃气体和
有毒气体
检测报警
设计规范
》(GBT50493-2019)的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定探测器的安装位置,但应避免将探测器安装在空气流动过大的地方。一般情况下,室内空间可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;有毒气检测半径为1m。对于...
有毒
/可燃
气体
报警器的报警值是如何规定的?
答:
根据《GB/T 50493-2019石油化工可燃气体和
有毒气体
检测报警
设计
标准》要求,报警值设置应符合下列规定:1.可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。2.可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。3.有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL...
学习解读GBT50493-2019石油化工可燃气体和
有毒气体
检测报警
设计
标准
答:
1、标准名称由“
设计规范
”改为“设计标准”; 2、
有毒气体
范围由《高毒物品目录》中所列毒气扩大到常见剧毒气体; 3、增加了可燃气体和有毒气体检测报警系统(简称GDS)的设计相容性、独立性和可靠性要求; 4、增加了可燃气体和有毒气体检测报警系统(简称GDS)应与火灾及消防监控系统分开设置的要求; 5、增加了开路...
...石油化工可燃气体和
有毒气体
检测报警
设计规范
》新旧规定对比_百度...
答:
- SIL1及以下等级的联锁信号接入GDS,而SIL2及以上的信号则要求接入专门的SIS系统,以确保更高层次的安全保护。在《石油化工可燃气体和
有毒气体
检测报警
设计规范
》的新旧对比中,我们看到了对气体检测技术的精细化和系统化的提升,这些变化旨在确保更精确、更全面的危险气体监测,从而最大程度地减少潜在的...
有关有毒
有害气体
检测的国家标准是什么
答:
劳人护(87)36《中华人民共和国危险场所电气安全规范》GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置
设计规范
》GB50493-2009《石油化工可燃气体和
有毒气体
检测报警设计规范》AQ036-2010《危险化学品重大危险源 灌区现场安全监控装备设计规范》气体检测仪计量(和CMC计丘证、第三方计量相关)JJG698-2004《可燃气体检测...
氨水多大浓度需要设
有毒气体
探测器
答:
根据 GBZ2-2002《工作场所有害因素职业接触限值》规定,工作场所中氨气的最高允许浓度为30mg/m3,约43ppm;再根据GB50493—2009《石油化工可燃气体和
有毒气体
检测报警
设计规范
》,应设置氨气报警器,量程范围为3倍的最高允许浓度值,约为129ppm,市场上的氨气探测器多为标准量程0-100ppm。