www问答网
所有问题
弱电消防报警总线中的短路隔离器应装在什么地方?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-26
一般是每个回路或者每层一个,安装在进线箱处(弱电井)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/KG4d3A41W.html
其他回答
第1个回答 2011-12-26
在报警总线的主要分支处,避免某一分支出现短路影响到整个回路
本回答被网友采纳
相似回答
总线短路隔离器
一般怎么安装啊,
安装在什么
部位
答:
四。
可先安装底座
,打开前插入短路隔离器。母线隔离器的安装高度约为2m-3m,主要是为了方便以后的检修。总线短路隔离器主要用于通信行业对区域或区间的火灾探测器、可燃气体探测器、手动报警按钮、声光报警灯等进行隔离,避免影响未隔离区域系统的可靠运行。
消防
设计
中短路隔离器
怎么布置
答:
布置方法:一般安装在总线的分支处,可直接串联在总线上
。 其中: 1、Z1、Z2:无极性信号二总线输入端子; 2、ZO1、ZO2:无极性信号二总线输出端子,动作电流为100毫安; 3、布线要求:直接与信号二总线连接,无需其它布线。可选用截面积大于等于1、0毫米的阻燃RVS双绞线。
短路隔离器通常安装于每一分支回路的前端
,作用...
...您好 我是做
消防
弱点的 我想请教一下
总线隔离器
是装载端子箱的吗...
答:
总线隔离器是隔离信号总线的,就是连到烟感探测器上的信号线,
可以装在机房,也可以装在前端,总之装在该回路的最前面
,如果该回路有短路现象,可以被隔离器隔离,不会影响别的回路,隔离器只有两进两出,只隔离信号线。
自动
报警
系统里面
总线
交流
隔离器
是
安装在
哪里的呢
??
答:
总线隔离器安装在
回路线路上面,一般规定每隔一定数量的
报警
点就要设置一个隔离器,但图纸上一般不表示出来。施工前要向工人要交待清楚安装位置或规则。
总线隔离
模块就是
短路隔离器
吗都
安装在
端子箱里面吗
答:
一个回路不是一条线,两条线上各装一个。
消防
线路上没有串联接线方法。若系统分支总线出现故障(例如
短路
)时,会造成整个系统整体的瘫痪。总线隔离模块的设置就可使上述问题得到解决。当系统局部出现短路故障时,
总线隔离器
会自动将出现断路故障部分从系统中隔离出去,其余分支系统正常工作;当故障修复后,...
是
消防
图
中短路隔离器
,不知是
什么
,起什么
答:
规范要求:系统总线上应设置
总线短路隔离器
,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾
报警
按钮和模块等
消防
设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。在总线制火灾自动报警系统中,往往会出现某一局部总线出现故障,造成整个报警回路全线瘫痪的情况。将短路隔离器串入...
短路隔离器
用
在什么地方?
起到什么作用?跟接线盒,接线箱有什么区别?
答:
短路隔离器
主要用于可燃气体探测器,手动
报警
按钮,声光报警灯等上面,避免影响未被隔离的区域系统可靠运行。和接线盒的区别如下:1,作用不同:接线盒的作用是保护电线和连接电线,短路隔离器的作用是
隔离总线
上的元器件。2,用处不同:接线盒主要用于家居装修中,短路隔离器主要用于通信行业。3,原理不同...
火灾自动
报警
系统里面
总线隔离器
怎么
安装
答:
国标要求:系统总线上应设置
总线短路隔离器
,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾
报警
按钮和模块等
消防
设备的总数不应超过32点;总结穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。北大青鸟4171隔离模块支持环形布线和树状分支布线,具体可参照接线图,搜索青年消防微信公众号,里面有接线图。接线图...
有没有做
消防报警的
大神帮帮忙?图纸中si
短路隔离器
放这位置怎么
安装
_百 ...
答:
短路隔离器
可吸顶
安装
。ZY是加压送风机控制箱,这个设计有缺陷,平面图、系统图均应有配置的输入输出模块,风机房外的防火阀处也未表示输入模块,在系统图
中应该
也要有表述。
大家正在搜
消防弱电总线隔离器
消防短路隔离器接线
总线短路隔离器接线
弱电隔离器是什么
弱电短路隔离器
短路隔离器怎么接线
短路隔离器安装在哪里
总线隔离器怎么接线
总线隔离器是什么模块
相关问题
总线短路隔离器一般怎么安装啊,安装在什么部位
消防总线隔离器的安装部位
我想知道消防新规范每个回路的短路隔离器是怎样安装,怎样并联?...
有没有做消防报警的大神帮帮忙?图纸中si短路隔离器放这位置怎...
消防设计中短路隔离器怎么布置
依爱消防总线隔离器一般安装在哪?
总线隔离模块就是短路隔离器吗都安装在端子箱里面吗
消防弱电的信号短路隔离器需要电源吗