www问答网
所有问题
当前搜索:
消防弱电总线隔离器
消防总线
短路
隔离器
如何接线
答:
1)根据《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013中相关要求,系统
总线
上应设置总线短路
隔离器
,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等
消防
设备总数不应超过32点;2)短路隔离器可采用环形或树状分支两种总线短路保护形式,建议采用环形总线保护形式,当总线中某一位置发生总线短路,其两...
消防
上的
总线隔离器
是什么东西?
答:
就是隔离线路,把线路分成几段或者几回路。接在
隔离器
后面的设备和线路发生故障,短路,断路。不影响隔离器前面的系统。除了
消防总线
现在很多大功率二总线也支持线路隔离器了,例如POWERBUS,在大功率的应用上很方便,例如可燃气体探测,应急照明疏散系统等。powerbus ...
消防
设计中短路
隔离器
怎么布置
答:
布置方法:一般安装在
总线
的分支处,可直接串联在总线上。其中:Z1、Z2:无极性信号二总线输入端子 ZO1、ZO2:无极性信号二总线输出端子,动作电流为100mA 布线要求:直接与信号二总线连接,无需其它布线。可选用截面积≥1.0mm2的阻燃RVS双绞线。作用:1、一旦出现短路,保险会自动跳开不在输出电压以...
...您好 我是做
消防
弱点的 我想请教一下
总线隔离器
是装载端子箱的吗...
答:
总线隔离器
是隔离信号总线的,就是连到烟感探测器上的信号线,可以装在机房,也可以装在前端,总之装在该回路的最前面,如果该回路有短路现象,可以被隔离器隔离,不会影响别的回路,隔离器只有两进两出,只隔离信号线。
弱电消防
报警
总线
中的短路
隔离器
应装在什么地方?
答:
一般是每个回路或者每层一个,安装在进线箱处(
弱电
井)。
消防
中
总线隔离器
与交流隔离器区别?
答:
出现短路故障时,
总线隔离器
会自动将出现断路故障部分从系统中隔离出去,其余分支系统正常工作;当故障修复后,总线隔离器会自动接通总线,使修复后的分支 系统接入系统。特点:(1)反应灵敏,响应时间短 (2)总线修复后自动恢复 (3)采用模块式结构,安装简单,维修方便 (4)具有指示灯,隔离状态明确...
火灾自动报警系统系统
总线
上设置的总线短路
隔离器
起到什么作用?_百度...
答:
火灾自动报警系统
总线
上设置的总线短路
隔离器
的作用是:当总线上发生短路等情况时,隔离器能够将故障部分与控制
器隔离
开,防止引发控制器的问题。
消防弱电隔离器
怎么接线?图里短接什么意思?
答:
隔离器只需要报警线的,就是两根线随便接,不分正负极。不需要短接。当门禁控制器接一些非电锁类的电气产品(道闸 三转闸 自动门 电铃等)时,这些外部的大电流设备会产生巨大的干扰,反过来影响控制设备,
弱电隔离器
采用先进的多级二次隔离技术,可以将这些外部的干扰隔离起来,使得系统可以长期稳定地运行...
消防弱电总线
隔断器需不需要电源线?
答:
不需要,
总线隔离器
总共有4个接线点,前面2个接线点接主机回路总线,后面2个接线点接现场设备。
消防
电里的短路
隔离器
是做什么用的
答:
总线短路
隔离器
主要用于
隔离总线
上发生短路部分的设备,保证总线上其他设备正常工作,便于确定总线发生故障的分支位置,故障排除后可自动将被隔离的部分重新接入系统。功能:二总线,无极性,不占地址点。不需要外接电源。具备二总线单向保护功能。二总线短路时有指示。平时指示灯闪亮,短路时短路指示灯常亮。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防总线隔离器接线图
消防总线隔离器几根线
消防总线隔离器接线图怎么接
消防总线隔离器装在哪
消防总线隔离器动作
消防总线隔离器原理图
消防总线隔离器是否需要编码
总线隔离器和消防端子箱
消防总线隔离器作用